3p中温冷库只能降到-3度,,求救!!

[复制链接]
发表于 2014-5-29 16:00:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个三匹机的风冷冷库,约10立方!现低压1.2bar,高压23bar,环境温度31。蒸发器只有一半结霜,而回气管结霜严重,膨胀阀整体结霜,三相电流都约6.3A!
 楼主| 发表于 2014-5-29 16:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
要求库温达-15
发表于 2014-5-29 16:12:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟加多了吧,低压那么高????膨胀阀正常结霜为45度,
发表于 2014-5-29 16:35:36 | 显示全部楼层
来学习,坐等大师解答
 楼主| 发表于 2014-5-29 16:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
用 R22 的,低压1.4bar左右应该算正常吧?
发表于 2014-5-29 17:01:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-5-29 17:04 编辑

看视窗冷媒要是不满液有气泡,高压23bar(冷凝温度60度)太高了,应该是冬天造的孽(冷媒加太多),造成夏天气温升高,冷凝温度与环境温度的温差减少,散热不足,高压才会这样高,放F至高压15.5bar再说。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-5-29 17:02:29 | 显示全部楼层
机组部分能照相上传最好,匹配出大问题了。
发表于 2014-5-29 22:01:08 | 显示全部楼层
照你说的情况,照我的经验,蒸发器分流器有部分堵塞。解决办法:把库温升高到10度以上,换能吸水分的过滤器,开着库门,开机运行,问题一定能解决!至于氟多氟少,等蒸发器结满霜再说。
发表于 2014-5-29 22:47:05 | 显示全部楼层
高压23bar,冷凝温度60度,这会是堵吗?一个回路堵,蒸发器变小,少了一部分热交换,高压能搞到23bar(23kg)吗?
发表于 2014-5-29 22:50:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-5-29 23:20 编辑

这应该是阀前不满液造成蒸发器涌浪效应,前端不结霜,后端结霜。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 1 十分精辟!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:12 , Processed in 0.068801 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表