集装箱式的冷库、温度降不下来、高手进!(已修复)

[复制链接]
发表于 2014-5-28 18:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 rixinjiadian 于 2014-5-30 08:26 编辑

今天一客户打电话说、集装箱式的冷库温度只降到-10度就不降了、我去看后测系统低压在0左右视液窗、制冷剂透明很好啊!不是缺氟、问题哪呢?试冷凝器风口风很小、看到整个冷凝器、太脏、重点清理冷凝器、现在冷凝器出风很好了、顺便看了看看风式蒸发器、风也不大、把挡板打开清了清蒸发器、试机、从17度三个小时降到-6度、由于很忙我和用户说让他接着观察、看看能直到多少度、高手说说是不是通风不好!还是怎么原因、由于是日本产品看不懂、此冷库是船上用的那种、不是自己改装的!


谢谢各位的参与!问题就是上面说的、《冷凝器风口风很小、看到整个冷凝器太脏》、这是制冷差的主要原因!由于忙时间等不起啊!今天早上打电话给用户询问、告知说好了、昨晚上就能制冷到-20多度了、再补充一点制冷剂是134a!

 楼主| 发表于 2014-5-28 18:34:47 | 显示全部楼层
IMG_20140528_161152.jpg
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:36:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
IMG_20140528_161138.jpg
发表于 2014-5-28 18:55:37 | 显示全部楼层
我去看后测系统低压在0左右视液窗、制冷剂透明很好啊!不是缺氟、问题哪呢

看似满液无气泡,应该是堵了。
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:58:41 | 显示全部楼层
错错!!!
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:59:16 | 显示全部楼层
绝对不堵、说明制冷剂充足
发表于 2014-5-28 19:37:41 | 显示全部楼层
低压1公斤表压,实际库温才-10度,依你提供的材料和数据,4#楼说的没有问题
还绝对不堵,就自己慢慢弄了!
发表于 2014-5-28 19:50:25 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-28 19:37
低压1公斤表压,实际库温才-10度,依你提供的材料和数据,4#楼说的没有问题
还绝对不堵,就自己慢慢弄了!

低压是0KG,楼主说了。
发表于 2014-5-28 19:51:26 | 显示全部楼层
rixinjiadian 发表于 2014-5-28 18:59
绝对不堵、说明制冷剂充足

我没说你制冷剂不足啊,就是足了制冷差才有可能堵了。
发表于 2014-5-28 19:56:47 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-28 19:50
低压是0KG,楼主说了。

我看的是压力表
应该是温度-6度,低压才1公斤表压力!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:26 , Processed in 0.068458 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表