单位有台S7 226cn的西门子PLC一台,我想用它做个恒压供水设备,它的通信协议时485的,有原来的专用232转485的线,我直接把线插在台式机后面的串口上读写程序都很正常也很顺利的连接,但是用笔记本没有串口,就买了个usb转串口,可是死活连接不上,usb转串口的驱动,和软件端口选择设置都没有问题,可是还是连接不上,串口是好的,用串口调试工具短路2、3收发数据正常,很想知道到底是怎么回事,毕竟毕竟本方便啊,台式机在工厂来回移动部方便啊
发表于 2014-5-27 17:08:42 | 显示全部楼层
建议换一根好一点的的转换线,之前也遇到过这样的事情
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:18:46 | 显示全部楼层
feng134335 发表于 2014-5-27 17:08
建议换一根好一点的的转换线,之前也遇到过这样的事情

线还是原来的线,是别西门子plc自带的那种专用的,只不过插在台式机串口就能用,插在笔记本usb转串口上就不能用这是什么情况啊
发表于 2014-5-27 17:37:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzzqh8 于 2014-5-27 17:45 编辑

笔记本不能设置成usb口,要设置成COM口,笔记本设置的是COM几?
发表于 2014-5-27 17:51:46 | 显示全部楼层
笔记本上应安装USB转232的驱动软件。
发表于 2014-5-28 08:49:28 | 显示全部楼层
风停了剩尘埃飘 发表于 2014-5-27 17:18
线还是原来的线,是别西门子plc自带的那种专用的,只不过插在台式机串口就能用,插在笔记本usb转串口上就 ...

我说的是你usb转232的那根线,不是西门子的那根专用线
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:08:05 | 显示全部楼层
feng134335 发表于 2014-5-27 17:08
建议换一根好一点的的转换线,之前也遇到过这样的事情

我也就奇怪了,用原装的线直接插在电脑上就能顺利连接,中间加个232延长线就不行了
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:09:12 | 显示全部楼层
lzzqh8 发表于 2014-5-27 17:37
笔记本不能设置成usb口,要设置成COM口,笔记本设置的是COM几?

usb转换器不带线只有一个接口,默认的事com3  我软件里面也设置的是com3
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:09:28 | 显示全部楼层
pzr609 发表于 2014-5-27 17:51
笔记本上应安装USB转232的驱动软件。

驱动没问题
 楼主| 发表于 2014-5-28 10:09:53 | 显示全部楼层
feng134335 发表于 2014-5-28 08:49
我说的是你usb转232的那根线,不是西门子的那根专用线

中间没有线只是换了个接口
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 22:31 , Processed in 0.073247 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表