查看: 2573|回复: 10

求助

[复制链接]
发表于 2014-5-27 16:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大虾,我公司有台冷干机,开机5分钟,压缩机机体就发烫,制冷效果几乎为零。停机,关闭空气进出口10天,冷媒低压13公斤没有变化。开机运行冷媒低压还是13公斤,询问厂家,厂家说这台压缩机没有问题。现在我该怎么办啊?
发表于 2014-5-27 17:03:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-5-27 17:04 编辑

开机运行冷媒低压还是13公斤,高低压力相近,串气了吧。
发表于 2014-5-27 19:03:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意楼上所说
发表于 2014-5-27 20:07:13 | 显示全部楼层
拆下压缩机  测试吸排气能力!
发表于 2014-5-27 22:09:35 | 显示全部楼层
压缩机转了么转了还是压力不变的话就是压机坏了。
发表于 2014-5-27 22:51:37 | 显示全部楼层

串气了的话,压机不会那么快就很烫。
发表于 2014-5-27 23:27:49 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2014-5-27 22:51
串气了的话,压机不会那么快就很烫。

高压传低压啊
发表于 2014-5-28 00:07:38 | 显示全部楼层
气缸垫击穿了                                                   
 楼主| 发表于 2014-5-28 17:59:04 | 显示全部楼层
厂家来人看了,说是压缩机烧坏了
发表于 2014-5-28 19:14:35 | 显示全部楼层
wyc002 发表于 2014-5-28 17:59
厂家来人看了,说是压缩机烧坏了

就是抱轴卡缸了,堵转电流大,烧坏压缩机!