楼主: 艾美

高手请进,冷冻库温度降不下来,三个师傅都没修好。

[复制链接]
发表于 2014-5-28 23:52:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
青銅氣 发表于 2014-5-27 09:24
高压1.7MPa(冷凝温度40度)不算高。

膨胀阀一般都是水平放置的,看图装法是立着的,合不合
规范,大师请指教。我没有这样装过。
发表于 2014-5-29 08:15:30 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2014-5-28 23:52
膨胀阀一般都是水平放置的,看图装法是立着的,合不合
规范,大师请指教。我没有这样装过。

竖的当然不合规范。
发表于 2014-5-29 22:17:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对有些问题谈点儿看法:一台制冷设备,要是刚设计安装完成,就出现问题,我们可以猜想是不是匹配出现问题,要是一台设备正常运行了许久,再出现某种问题,或者说不知道机器正常运行了多久而出现问题,就说是匹配问题,是不是有点武断?
发表于 2014-5-29 22:22:50 | 显示全部楼层
还有,就算是匹配有问题,人家也可能正常运行了许久了,我们要做的事情是,在人家原来设备的基础上,完成我们的任务,达到以前人家正常时候的水平,这才是我们维修人员该做的!
发表于 2014-5-29 22:44:13 | 显示全部楼层
匹配出不出问题是要透过计算的,匹配不合理要出问题,要看是在什么气候下安装的?气温低时安装,即使匹配严重不合理,也会被气候低的因素给遮盖,因为冷凝温度与气温的温差扩大,散热不足问题被掩盖,等到夏季一到问题立即出现,冬季不只冷凝器不足问题会被掩盖,即使冷凝器过大也会被掩盖,不会计算能看出问题吗?
发表于 2014-5-29 23:06:55 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-363291-1-1.html

这个例子不会计算匹配,哪个师傅搞得出来?原厂还给配个TX2(3号芯),不改成TS2(4号芯),我看要怎么修?
发表于 2014-5-29 23:08:26 | 显示全部楼层
修到天荒地老,发秃齿摇还在修。
发表于 2014-5-29 23:16:49 | 显示全部楼层
这个例子机组外移,一般人以为散热问题解决了应该OK了,楼主先行原封不动试机看看(我已给建议改TS2(4号)),降温差压缩机过热,后改过来TS2(4号)才搞定,要是照原厂给配的修,能搞定吗?原厂还给你说都试过了没问题呢。
发表于 2014-5-29 23:21:57 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 2014-5-29 23:26:57 | 显示全部楼层
估计有人动了膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:13 , Processed in 0.057025 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表