楼主: 艾美

高手请进,冷冻库温度降不下来,三个师傅都没修好。

[复制链接]
发表于 2014-5-26 23:22:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换个膨胀阀试试
发表于 2014-5-27 09:22:49 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2014-5-26 20:18
看看这张图,此时库温在-12

低压0.1mpa表针抖动

可能抽空不彻底,或者加F没液态加,外部均压管位置错误,造成感温包也跟着错误,蒸发器结虚霜,系统不干净居多,看视窗满液吗?不满液可能就是了。
发表于 2014-5-27 09:24:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压1.7MPa(冷凝温度40度)不算高。
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:35:48 来自手机 | 显示全部楼层
这台没有放过氟啊,不存在抽空不好吧,今天我又去看了温度到-16.5了,但停机很少。
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
之前没加氟低压0.1mpa.加氟到0.12mpa温度能到-16.5。但膨胀阀的出口结霜很薄,不粘手,压缩机回气管离压缩机2米位置结霜粘手。
发表于 2014-5-27 22:02:52 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2014-5-27 18:43
之前没加氟低压0.1mpa.加氟到0.12mpa温度能到-16.5。但膨胀阀的出口结霜很薄,不粘手,压缩机回气管离压缩 ...

膨胀阀后面有堵塞情况,建议你用硅胶吸吸水分,定能解决问题。但必须把库温升到10度以上,否则无效!
发表于 2014-5-27 23:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
在什么地方,不远我来给你看看
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
在厦门咯。远吗
发表于 2014-5-27 23:44:46 | 显示全部楼层
表针摆动抽空不好
发表于 2014-5-28 14:33:43 | 显示全部楼层
手摸下,看看供液管热不热