查看: 3937|回复: 19

鱼池机不够冷

[复制链接]
发表于 2014-5-26 12:12:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1p鱼池机不够冷,只降到28度就降不下了,制冷出口和回路都冷了就出来的水不冷,只有点点凉,什么问题。
发表于 2014-5-26 13:04:41 | 显示全部楼层
老想DIY个,楼主发个图片吗
发表于 2014-5-26 13:57:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先把鱼池的水抽干,之后运转看看,回气管有结霜不?这样才能准确判断缺F不?
发表于 2014-5-26 13:58:27 | 显示全部楼层
最好能报上使用冷媒,高低压力,环温。
发表于 2014-5-26 22:01:10 | 显示全部楼层
先确定是新机调试还是老机维修?
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-26 13:58
最好能报上使用冷媒,高低压力,环温。

r22低压4~5斤,高低起水珠
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-26 13:57
先把鱼池的水抽干,之后运转看看,回气管有结霜不?这样才能准确判断缺F不?

不结霜只起水珠
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-26 22:01
先确定是新机调试还是老机维修?

新机按装          ~
发表于 2014-5-27 13:50:23 | 显示全部楼层
fei2013 发表于 2014-5-27 13:32
不结霜只起水珠

应该是冷媒加太多了,正确加冷媒方法是先抽干水,之后抽空加冷媒至回气管结霜(离压缩机吸气管约5CM),然后再将水放入。
发表于 2014-5-27 13:51:16 | 显示全部楼层
fei2013 发表于 2014-5-27 13:32
不结霜只起水珠

不能加水试机加F,要空柜加F。