工厂印刷制冷设备冷却水盘管效果差请教

[复制链接]
发表于 2014-5-27 09:16:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xywxr 发表于 2014-5-27 01:32
本地卖的是这种

TEX2是外平衡,TX2是内平衡,你的问题应该是热负荷过大,压缩机承受不住。没压缩机型号就难了。
发表于 2014-5-27 17:49:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 18:16:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 18:22:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 18:34:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-5-27 18:41 编辑
力博特 发表于 2014-5-27 18:22
1p空调回气管10mm,长度达到15m,不但制冷差,还可能要了压机的命。
3p空调压机,蒸发+回气使用8mm管,单 ...


,请教一下1P的空调制冷量约2500W,现在楼主需求是5度,制冷量剩下多少?能这样对比吗?
发表于 2014-5-27 19:12:33 | 显示全部楼层
测下压缩机运转电流,大致知道是几匹的,然后再计算盘管的大小和长短
毛细管是原机的,这点可能不是,很有可能是上次盘管匹配的
发表于 2014-5-27 19:33:06 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-5-27 07:12
再给个盘管的图样参考:

用12mm铜管盘管外圈总直径:18cm,盘好拉开后管壁外相互管距(间距):2cm。

元老真是好人,热心人,好感动,学习了
发表于 2014-5-27 20:31:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-27 20:51:22 | 显示全部楼层
盘2~30米的管不足。
发表于 2014-5-27 20:53:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-27 20:31
3p的压机,-5度的蒸发温度,其制冷量可达到4kw,0度的蒸发温度,制冷量可达到5kw。
你说有无对比性。8 ...

你搞清楚吧,原来是2根3MM的毛细管10CM并联,并不是膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 22:33 , Processed in 0.066655 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表