  前几天接修了台永昇水冷式般用空调,内机挂墙,制冷量2500,压缩机泰康380V,压缩机坏,因为不知型号,看是用电压380的,买了一台三匹的涡旋压缩机,抽真空,清洁了过滤器,开机,加氟,但低压压力一直在0.5MP,把内平衡的的螺丝逆转到头,就是把流量开的最大,低压压力能升到1.5,再升不上去,测压缩机电流有5A多,运行半小时左右,热保了,因为此机以前膨胀阀是外平衡的,被改接内平衡膨胀阀,不知有没影响,又觉的刚买的压缩机不行,各位大侠,这该怎么处理啊,要不要改回原来的外平衡膨胀阀,谢谢大家了
发表于 2014-5-22 22:05:27 | 显示全部楼层
占沙发座听讲
发表于 2014-5-22 22:56:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷量2500W,就是一台1匹的压缩机!
不知道你换的内平衡膨胀阀是什么型号的,把压缩机换成1匹的,接220V 加电容运行   换回原来的膨胀阀!
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:34:13 | 显示全部楼层
1.5匹的压缩机有380V的,泰康又太贵了
发表于 2014-5-23 14:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
是制冷量2500,还是功率2500。
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:48:38 | 显示全部楼层
是制冷量2500,压缩机型号被抹掉,只能从内机上铭牌知道是制冷量2500,换算功率,差不多也是一匹左右,但如果买个单相的1.5匹的压缩机换上,不知道行不行
发表于 2014-5-23 22:50:31 | 显示全部楼层
楼主也太外行了啊!1.5的就敢上3P的,不出问题才怪,此乃人才啊!
 楼主| 发表于 2014-5-24 19:11:47 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-5-23 22:50
楼主也太外行了啊!1.5的就敢上3P的,不出问题才怪,此乃人才啊!

一时没注意到啊,看原来的机子用的也是三匹380,所以才弄了个380V
发表于 2014-5-24 21:19:27 | 显示全部楼层
筐筐苹果 发表于 2014-5-24 19:11
一时没注意到啊,看原来的机子用的也是三匹380,所以才弄了个380V

我看是你误解了吧,把3PH看成3HP吧,3相跟3P差很多呢,冯京当马凉吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:35 , Processed in 0.060926 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表