恼人的冷库续

[复制链接]
发表于 2014-5-20 21:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库安装完毕,加压试漏,最后加氟,并且还用了能放硅胶的过滤器,试运转两三天,情况良好,转入正常运营。谁知今日出了问题:机组在运转,温度是—0.8度,膨胀阀不结霜,有水,回管不结霜,有水,低压大约0.3KG,高压无表,不知道压力。冷凝器排风不热。库内有很大的丝丝声。先就这些现象,大师们断断,这是哪里出了问题
发表于 2014-5-20 22:00:10 | 显示全部楼层
漏气了
发表于 2014-5-20 22:01:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压约在1公斤左右
发表于 2014-5-20 22:04:58 | 显示全部楼层
呵呵, 路过学习下一了!你们生意做得很大的啊, 我还没机会搞了!!
发表于 2014-5-20 22:06:25 | 显示全部楼层
风扇对着墙吹?
发表于 2014-5-20 22:19:01 | 显示全部楼层
      安装完机组排管氮气冲洗保压没   你这压缩机好像是打冰机上的 先放掉氟吧  实验下压缩机串气不  开始安装好都没问题  没人动的话  应该是压机或者系统有漏
发表于 2014-5-20 22:34:02 | 显示全部楼层
迷惑人所,高压无表,你不能测一下啊?有可能加多氟有可能漏了,把高压报上来啊
发表于 2014-5-20 22:39:58 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-5-20 22:34
迷惑人所,高压无表,你不能测一下啊?有可能加多氟有可能漏了,把高压报上来啊

外冷凝器排风微热     给出了条件的
发表于 2014-5-20 22:42:54 | 显示全部楼层
高压不高,那就漏了
发表于 2014-5-21 09:07:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽