大神们看看我今天去看的冷库

[复制链接]
发表于 2014-5-20 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟刚学这行,碰巧今天师傅们都出去了,有家酒店的冷库温度一直达不到设定的停机温度-13度,我就过去看了下  2台5p全封闭机子一起制冷,但不是并联。开始时库温-11度。两台机器的表 高压低压都是 14kg,1kg 。但一台机器的霜会结到压机,u弯都结满了冰,这里称为1号机;另一台就没霜,叫它2号机 。我把2号机器膨胀阀开到1.5kg,结果这台机器不久就结霜结到压机了,1号机的冰却化了。又观察了一段时间,发现2号机的霜离压机回气口一分米长距离的部分会花掉,然后又重新结霜,一直这样循环,而库温过了一个小时还只能到达-10度。


求各位大神帮小弟分析一下  是什么原因呢?
发表于 2014-5-20 21:27:22 | 显示全部楼层
调膨胀阀,结霜最多的时候不要上压机,霜少的时候,回管霜化一点不要紧,是膨胀阀自动调节的结果
发表于 2014-5-20 21:30:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开始-11摄氏度  运行1个小时候后,温度-10摄氏度????????????
发表于 2014-5-20 21:38:12 | 显示全部楼层
膨胀阀的开启度调节不当,冷媒加注量也不一样!
发表于 2014-5-20 21:39:34 | 显示全部楼层
应该是加得多了点,再去调整的膨胀阀开度
 楼主| 发表于 2014-5-20 22:15:19 | 显示全部楼层
天冰制冷 发表于 2014-5-20 21:27
调膨胀阀,结霜最多的时候不要上压机,霜少的时候,回管霜化一点不要紧,是膨胀阀自动调节的结果

对了  我忘提了一点  库内是排管的,其中后面一排管有一半霜挂不满,所以我才会开大膨胀阀, 那我现在是怎么调整呢? 是两个都调吗?