3P三乘三啤酒库九度后就是不降温

[复制链接]
发表于 2014-5-19 22:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此库刚换压缩机和膨胀阀,试机最低降到九度就不在降了。现象是挂满霜,就是不粘手,散热良好。考虑是氟利昂质量有问题,还是膨胀阀开启度不合适鸿森5号芯,开死关三圈半。头疼的问题,望师傅们赐教
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:57:59 | 显示全部楼层
低压两个半,有什莫好方法,能判出氟利昂的质量好坏
发表于 2014-5-19 23:12:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3P你就用5号阀芯啊?还开死关3圈半,鸿森的阀没用过,但用5号阀感觉明显大了,再加上你把阀开到接近最大,你试试把阀关死后开两圈,再看结霜情况,如果回气无霜再慢慢补点F,根据压力和回霜情况调整膨胀阀。
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
恩,明天调小点试试,大库用大芯,小库用小芯
发表于 2014-5-19 23:51:47 | 显示全部楼层
膨胀阀太大了。 3P的全封闭压缩机的制冷量啦,只能按照5000W的制冷量来匹配膨胀阀,洪森的膨胀阀5号阀芯是22.9千瓦制冷量,你要是能效果好那就怪了,膨胀阀改为丹弗斯3号阀芯, 洪森的1.5阀芯,或者2号阀芯(2号阀芯需要关小点,因为2号阀芯制冷量是7000W的制冷量)

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-5-20 06:52:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-20 07:01:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-20 18:31:51 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2014-5-19 22:57
低压两个半,有什莫好方法,能判出氟利昂的质量好坏

库温9摄氏度,低压2.5公斤表压
分析可能性:1 堵造成低压压力低   2 缺冷媒,造成低压压力低,过热度大      3 膨胀阀开启度过小,低压压力低     4 膨胀阀开启度大,造成吸气压力低,过热度小   5  霜堵及管道长
你的情况是膨胀阀不匹配,类似第4种状况
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:21:44 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-5-19 23:51
膨胀阀太大了。 3P的全封闭压缩机的制冷量啦,只能按照5000W的制冷量来匹配膨胀阀,洪森的膨胀阀5号阀芯是2 ...

请教一下,膨胀阀的制冷量是从哪里了解到的,对这个不清楚,
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:22:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-20 06:52
高低压差很关键,冷藏库,R22高压应不低于1.4mp才能满足系统的工作要求.
冷凝器出口温度手摸有明显的温感 ...

谢谢你的建议,我调试调试

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 02:43 , Processed in 0.062413 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表