电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8627|回复: 51

求大师帮忙解决冷库问题

[复制链接]
发表于 2014-5-18 01:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天修个20立方的雪糕库,原来是3P的半封闭压缩机,后来让一个维修工换成一台旧5P的半封闭压缩机,用户要求-18度,以前正常,后来结霜严重 手动除霜后,温度只能拉倒-16度,还是拉一个晚上,昨天晚上我去修,把膨胀阀调小(关死倒回两圈)丹弗斯2号  高压10KG 低压1.5KG,回气管子结霜(沾手) 膨胀阀结霜(除了铜衲子外) , 库内冷风机结霜不均匀,从风扇这边看能看到结霜,后面的管子只下面的4根管子结霜,上面的都不结霜,但是回气管子都结霜了,为什么冷风机上结霜不均匀,小徒不明白。 膨胀阀上结霜也是沾手的, 是制冷剂多了还是怎么了,求大师帮忙解决
发表于 2014-5-18 07:00:33 | 显示全部楼层
冷风机分流器细管部分有堵。
 楼主| 发表于 2014-5-18 08:29:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天冰制冷 发表于 2014-5-18 07:00
冷风机分流器细管部分有堵。

不是吧,那么粗的管子还会堵
发表于 2014-5-18 08:50:30 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-5-18 08:29
不是吧,那么粗的管子还会堵

膨胀阀是内平衡还是外平衡?
发表于 2014-5-18 08:51:53 | 显示全部楼层
膨胀阀至分布头(分流管)有无弯角?距离多长?
发表于 2014-5-18 09:06:44 | 显示全部楼层
不清楚的话,再去现场照几张相上传吧。(膨胀阀安装位置)
发表于 2014-5-18 09:23:13 | 显示全部楼层
有分布头的蒸发器,膨胀阀安装方法错误是会影响分流不平均的。
发表于 2014-5-18 09:26:57 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-5-18 08:29
不是吧,那么粗的管子还会堵

膨胀阀结霜(开头),回气管结霜(最后)。两头都有,中间怎么会有的地方没有霜?原因只有一个:就是分流器部分堵塞!别说分流器(一般为6毫米铜管),就是蒸发器12毫米和16毫米管都可能堵,甚至单路32毫米管都有堵的,有先例。
发表于 2014-5-18 20:43:15 | 显示全部楼层
1 蒸发器中部没有化霜完全,检查中间的化霜加热管有没有坏
2 压缩机换大以后,机组大马拉小车,冷媒量超标太多
如天冰说的新手方法,实在没有办法,收出制冷剂,检查上述无问题,重新来过!
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:30:42 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-18 20:43
1 蒸发器中部没有化霜完全,检查中间的化霜加热管有没有坏
2 压缩机换大以后,机组大马拉小车,冷媒量超标 ...

问题解决了,膨胀阀开的太小了,我无语了,还是让那个师傅调的,我在调膨胀阀中很迷茫,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 12:23 , Processed in 0.060494 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表