机器拉不到制定温度是怎么回事呢,内有图

[复制链接]
发表于 2014-5-14 19:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zymlouis 于 2014-5-14 19:05 编辑

15p的谷轮机器,70平米,高度2.5米不到。室内-12.6度,室外20度,低压1公斤,高压12公斤,霜结到压机进气口了,室内货物较少,但最多也只能拉到-13度为什么呢

听管冷库的人说早晨的时候机组会有呲呲的响声这是怎么回事呢?小弟刚开始学,请各位师傅请教
QQ图片20140514185718.jpg QQ图片20140514185655.jpg
 楼主| 发表于 2014-5-14 19:04:15 | 显示全部楼层
70平方的屋子  高2.5米左右吧
发表于 2014-5-14 19:29:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测下电流先
发表于 2014-5-14 19:29:56 | 显示全部楼层
内风机转速正常吗,还有膨胀阀开度正常吗有点怀疑
发表于 2014-5-14 20:21:32 | 显示全部楼层
还有膨胀阀开度正常吗有点怀疑
发表于 2014-5-14 20:22:39 | 显示全部楼层
第一个检查蒸发器有无堵塞,第二是风机有无停转,第三个检查彭胀阀开度是否过小,最后检查冷凝器是不是散热不良,还要检查压缩机性能。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-5-14 20:25:07 | 显示全部楼层
是70平米还是70立方米?还有,膨胀阀工作情况是什么样?
发表于 2014-5-14 20:29:12 | 显示全部楼层
膨胀阀开启度小吧
发表于 2014-5-14 20:30:43 | 显示全部楼层
支持6楼,就这几个毛病。
发表于 2014-5-14 20:31:25 | 显示全部楼层
应该是霜太厚了。除霜看看吧。