又有问题请教了,有劳各位大侠。

[复制链接]
发表于 2014-5-13 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2014-5-13 09:20 编辑

本冷库是水冷10P谷轮风机机组,这段时间都是一开机时一会工夫压力保护(热过载保护也会动作)就动作停机,然后手动将压力保护和热过载保护复位后又能正常工作了,请各位大侠帮忙分析下是什么原因,先谢谢了。
发表于 2014-5-13 10:15:43 | 显示全部楼层
第一检查水冷冷凝器是不是水垢太多,散热不好而造成高压过高而保护。
第二看过滤器是否太脏而造成高压过高而保护。
水冷循环泵,散热风扇是否良好,其有故障也可造成高压过高而过压保护

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 5 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2014-5-13 10:41:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
照沙发说的先查查,如果都没问题,那就是冷媒过多,进出水温差小(约2~3度),冷凝温度高于进水温度13度以上,过冷度太高所致。
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2014-5-13 13:48 编辑
电子狂人 发表于 2014-5-13 10:15
第一检查水冷冷凝器是不是水垢太多,散热不好而造成高压过高而保护。
第二看过滤器是否太脏而造成高压过高 ...


第一和第三点应该不可能会造成这一故障吧,因为是刚开机一会就停机的,散热再不好也不会那么短时间就造成高压过高的吧,那时机器的温度还没上来哦,谈何散热不好呢?第二点的可能性比较大,师傅们看看我的分析对吗?
发表于 2014-5-13 14:05:56 | 显示全部楼层
唯一原因:冷凝器水垢太多
发表于 2014-5-13 18:45:02 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2014-5-13 13:47
第一和第三点应该不可能会造成这一故障吧,因为是刚开机一会就停机的,散热再不好也不会那么短时间就造 ...

那就去验证一下吧,东西在你手上,没人比你有机会。
发表于 2014-5-13 20:07:41 | 显示全部楼层
夏天到了问题多多,这是不变的真理。
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:14:52 | 显示全部楼层
天冰制冷 发表于 2014-5-13 14:05
唯一原因:冷凝器水垢太多

请教怎么去除水垢?有请详细操作步骤,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:21:12 | 显示全部楼层
天冰制冷 发表于 2014-5-13 14:05
唯一原因:冷凝器水垢太多

为何您这么肯定?您是不是碰过这种情况呀?可以详细的教我处理方法吗?
发表于 2014-5-14 17:38:57 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2014-5-14 17:21
为何您这么肯定?您是不是碰过这种情况呀?可以详细的教我处理方法吗?

这种情况见多了,处理方法;用盐酸浸泡或冲洗,问题就解决了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:19 , Processed in 0.033891 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表