下午接一个小库维修,3P泰康全封机,DD22风机,22个立方,要求温度-8C. 检查:高压1.3MPA,低压0.1MPA环境温度22C库温-3C,用户说近几天温度慢慢拉不下来拉,回气管无霜,徒弟判断是缺F,加F2公斤左右压力基本无变化,调整大膨胀阀1.5圈,低压升到0.15,高压1.35拉温依然到-3C,这是怎么了?明天上午我要去修,大家先讨论下!
发表于 2014-5-12 07:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 13:22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 20:23:00 | 显示全部楼层
系统堵了!
带上干燥过滤器,清洗膨胀阀滤网!
发表于 2014-5-12 20:58:40 | 显示全部楼层
三楼说的很对
发表于 2014-5-12 21:55:49 | 显示全部楼层
视窗满液无气泡就是堵了。
发表于 2014-5-12 21:57:55 | 显示全部楼层
搞那么多有的没的,不会显示你比较行。能简单判断不做,扯东扯西就是鬼扯。
发表于 2014-5-12 22:22:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-5-12 22:25 编辑


我看你就说错了!他“对”在哪里?没有一点现实和科学逻辑规理!****!简单的问题都越说越复杂,越说越晕!怪不得你在https://www.dzdu.com/thread-378475-1-1.html三楼的跟帖中原搬他的逻辑和话语,知道错在哪里吗?如果按你在跟帖中的低压压力数据调节,那压缩机不知要结霜到何种地步了!系统那就糟糕了!!!
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:33:19 | 显示全部楼层
哎!这个徒弟真是无语了,中午过去一看霜都回到压机中部了,库温还是-2.9C,调出管温传感温度都-21C了,恢复膨胀阀原来的位置,从储液罐角阀导出1公斤多F,再看高压表,导F的连接皮管上的压力表都1.6MPA了这表还是1.35MPA,综合应该是温度传感坏了,高压表也不行,这徒弟没问问机器转多长时间了,当时的库温应该在-15C左右,这毛病只用加点F换个传感就行了,弄得我都头大了,还不能明说,最后说是膨胀阀螺帽漏F了,加F就行了,收了450大元走人
发表于 2014-5-12 22:38:41 | 显示全部楼层
。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:44 , Processed in 0.060051 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表