冷库化霜问题

[复制链接]
发表于 2014-5-1 22:24:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近手里有个活,愁住了。冷冻库-25左右,风冷。化霜水总是流不出去总是被冻在积水盘,这个冷风机是美乐柯的,他的冷风机在翅片和积水盘中间有个积水盘大小的铝板,铝板下面有加热管,但是里面的水还是冻,主要是积水盘的出水口那冻,那冻了以后化霜水就流不出去了,导致水盘全冻了,我打算在里面放硅胶加热,这个行吗。或者安全吗。还有这个化霜管能不能干烧,这个化霜探头放置的位置不一样,可能没有霜就自动化霜了,化霜管可能会干烧,或者大家有什么好的办法。谢谢各位了,加四通阀化霜这种办法就别说了
 楼主| 发表于 2014-5-1 22:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
还有他那个加热管,在风扇下面没有,化霜水流到风扇下面流的不及时,就又冻了
 楼主| 发表于 2014-5-1 22:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
美乐柯说那个铝板是他们的专利
发表于 2014-5-1 22:43:28 | 显示全部楼层
检查 化霜加热管是否烧坏掉!排水管保温没有,及保温厚度;排水管尽可能的以最短距离出墙,内置加热丝,排水出口做一个存水弯头。化霜周期及时间的调整,以及化霜滴水时间的调整设置也很重要
发表于 2014-5-2 09:15:13 | 显示全部楼层
你把侧板拆开,测量加热管是不是坏的有,里面有3跟加热管的,为什么下面会积水? 机器不平还是什么导致的? 把底盘流水的位置想办法弄个最低的位置,这样滑霜水 不会积存在水盘里,防止上冻
发表于 2014-5-3 08:37:03 | 显示全部楼层
主要检查最下面的加热管看是不是烧坏了,还有排水管加厚保温层