查看: 1745|回复: 5

美优乐10P压缩机开机噪音大,然后跳热保

[复制链接]
发表于 2014-4-27 14:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台用10P的美优乐压缩机的制冷机,该机通电噪音很大,高低压表都不动,然后就跳掉,反复几次就热保护,有没有朋友修过这种设备,感觉问题应该在压缩机,但是拿不准,忘有经验的朋友指导一下,谢谢
发表于 2014-4-27 15:25:48 | 显示全部楼层
压缩机挂了,换吧。
发表于 2014-4-27 19:19:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机堵转(卡缸或抱轴),试试压缩机反转启动;检查冷冻油是否缺少或是变质,不管再次启动成功与否,或是更换新压缩机
发表于 2014-4-27 20:49:35 | 显示全部楼层
應該是往復機吧,不是軸承卡住就是氣缸卡住了
发表于 2014-4-28 00:22:08 | 显示全部楼层
该机通电噪音很大,高低压表都不动,错相了吧