求教额定电流与匹数的换算,三相电的啊!!

[复制链接]
发表于 2014-4-22 08:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 家电小小 于 2014-4-22 08:54 编辑

如题,比如说是额定电流11.7A,大约是多少匹的空调啊!!!!应该是安康QR3-134A.   RLA:11.7   LRT   70
发表于 2014-4-22 08:15:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-22 08:45:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.732*380*11.7*0.8*0.001/0.736=10.46P

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 5 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-4-22 10:51:01 | 显示全部楼层
7P,测试条件说清楚,光11.7A会搞混的。
发表于 2014-4-22 10:58:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-22 11:00 编辑

Compre-ssors
models
压缩机
型号
Nominal power(H.P.)
REFRIGERATION CAPACITY AT 50Hz rated@54.5℃/130℉ Cond.Temp
50Hz电源 54.5℃/130℉ 冷凝温度下制冷量Watts
Evaporating Temperature 蒸发温度
       
Displacement(cm3)




(匹)





Weight(kg)
       
Refrigerant





Oil charge(cm3)



Power source


-25℃
-12℉
-15℃
+5℉
-10℃
+14℉
0℃
+32℉
+7.℃
+45℉
+15℃
+59℉
QR44
2
44
33
R404A
1500
220~240V/1φ
/50Hz
208~230V/1φ
/60Hz
1379*
1850
2580
4370
5977
8110
QR52
2-1/2
52
33
1508*
2260
3240
5400
7146
9320
QR58
3
58.2
34
1635*
2390
3310
5720
7967
10240
QR62
3
62.7
34
1998*
2970
3960
6420
8613
11540
QR3-44
2
44
31
R404A
1500
220V/3φ/60Hz
380V/3/φ/50Hz
380V/3φ/60Hz
460V/3/φ/60Hz
1379*
1850
2580
4370
5977
8110
QR3-52
2-1/2
52
31
1508*
2260
3240
5400
7146
9320
QR3-58
3
58.2
33
1635*
2390
3310
5720
7967
10240
QR3-62
3
62.7
33
1998*
2970
3960
6420
8613
11540
QR3-74
31/2
74.2
33
3078*
3388
4425
7276
9814
13056
QR3-90
4
90.2
46
R404A
2000
18230*3.412/10000=6.2P,国际标准是6.2P。
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:22:31 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-22 10:51
7P,测试条件说清楚,光11.7A会搞混的。

哦,知道了,呵呵呵
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:23:32 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-22 10:58
Compre-ssors
models
压缩机

谢了,就是有点深奥,最后的看懂了,呵呵
发表于 2014-4-22 11:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
根椐工况和压缩机铭牌可以直接查洵!高温匹数小,低温匹数大!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:20 , Processed in 0.063289 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表