12匹压缩机配多交流接触器

[复制链接]
发表于 2014-4-19 19:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
12匹的冷库外机配多大的交流接触器及空气开关
发表于 2014-4-19 20:26:40 | 显示全部楼层
直接买电控箱呗
发表于 2014-4-19 20:40:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我以前管理过的中央空调机组使用的接触器是CJ25,不知能否适用于贵公司。
发表于 2014-4-19 20:52:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-19 20:57:11 | 显示全部楼层
交流接触器选 1810,空调选D16
发表于 2014-4-19 21:02:56 | 显示全部楼层
交流接触器(220V-25A)  热继电器-整定电流18A    四级空开-40A    就可以了!     
发表于 2014-4-19 22:26:32 | 显示全部楼层
如果非要选个型号出来,富士的SC-E05交流接触器;额定电流25A,瞬间电流超过150A,真正的银合金触点,即使用几年触点被烧蚀得坑坑洼洼的,也不会出现接触不良果然的现象。
发表于 2014-4-19 23:11:12 | 显示全部楼层
谷轮半封低温压缩机(10匹) R22工况-30/45C  压缩机功率在4700W  运行电流超过9A  
                           R404A工况-30/45C 压缩机功率在5200W  运行电流超过10A
还不要说12匹低温单机,自己估算吧!电气配置按额定的1.2-1.5倍配置,别被有些八戒给忽悠了!
发表于 2014-4-20 07:24:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-20 07:59:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽