12匹空气源热水机组维修心得

[复制链接]
发表于 2014-4-19 14:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    小弟最近去太原维修一台12匹空气源热水机组,面板故障代码显示为高压保护。试机时发现压机噪音明显偏大,水泵运转正常。其它无明显故障。出于保险目的,购买同型号的谷轮压缩机一台,更换。但故障依旧。
    经再三检查,膨胀阀.过滤器.单向阀.四通阀都无故障。一般修到这个时候就有点茫然了,呵呵,还好小弟胆大心细发现了一个问题,就是板换进出水温差太大。经检查发现水管内水垢很多,这就是导致高压保护损坏压机的直接原因。以后修热水机组还要检查水路啊。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 以后操作仔细些,还是感谢分享!

查看全部评分

发表于 2014-4-19 18:13:52 | 显示全部楼层
在你这个案例中,换新压缩机以后故障依旧,怎么可能有高压保护是损坏压缩机的直接原因呢!
原机组试机运行高压保护,运行中压缩机噪音明显偏大--换同型号压缩机一台,但故障依旧;可以肯定,压缩机无故障,应该着手检查引起高压保护的原因,(板换进出水温差大,说明板换已经很脏,才是引起高压保护的主要原因),空气源热水机组高压保护应着重检查水路!
发表于 2014-4-19 19:17:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享!
发表于 2014-4-21 11:41:56 | 显示全部楼层
感谢分享,不过更换下的压缩机应该是没有问题的。
发表于 2014-4-21 17:36:33 | 显示全部楼层
更换下的压缩机应该是没有问题的。
发表于 2014-4-23 20:26:05 | 显示全部楼层
我们这边的热泵都不用板换的,也很小用热力膨胀阀。
发表于 2014-4-23 20:30:50 | 显示全部楼层
水质太硬,进水没有装过滤器是重要的原因,
发表于 2014-4-23 20:36:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。!!
发表于 2014-4-23 22:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
我晕就这问题一开始就换压缩机!你真行啊!不知道是故意的还是真的不懂!
发表于 2014-4-24 08:29:01 | 显示全部楼层
看来楼主修热泵太少了基本上是看工作压力特别是高压压力和工作电流就可以发现问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:09 , Processed in 0.043663 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表