R404a系统高压21公斤低压5公斤

[复制链接]
发表于 2014-4-18 16:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  R404a系统高压21公斤低压5公斤,冷藏系统温度降不下来,并联4台机组,高压保护两台,冷凝器是不是该洗洗了
发表于 2014-4-18 17:02:26 | 显示全部楼层
怎么不说温度?压力确实高了。
 楼主| 发表于 2014-4-18 17:31:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-4-18 17:02
怎么不说温度?压力确实高了。

冷柜显示温度10度,设置温度为4度。
发表于 2014-4-18 17:36:18 | 显示全部楼层
高低压压力都高了,冷凝器脏散热不好会出现这个现象。
发表于 2014-4-18 17:53:40 | 显示全部楼层
成都气温中午26-28摄氏度,你高压21公斤  冷凝温度48摄氏度   低压5公斤  蒸发温度0度
先清洗再说,我觉得你们也太懒了点!
 楼主| 发表于 2014-4-18 19:16:54 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-18 17:53
成都气温中午26-28摄氏度,你高压21公斤  冷凝温度48摄氏度   低压5公斤  蒸发温度0度
先清洗再说,我觉得 ...

人手不够啊
发表于 2014-4-18 22:05:27 | 显示全部楼层
高压确实太高了。
 楼主| 发表于 2014-5-7 12:44:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-18 17:53
成都气温中午26-28摄氏度,你高压21公斤  冷凝温度48摄氏度   低压5公斤  蒸发温度0度
先清洗再说,我觉得 ...

我觉得这是缺氟的表现,这个系统是并联机组,你说的缺氟高压不会很高恰恰相反缺氟时低压高才使高压变高的。
发表于 2014-5-7 15:33:59 | 显示全部楼层

人手不够,清洗个蒸发器,一个人就可以了,那个刷车机 一桶水就可以了,还是你太懒了,怕出力
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:04:03 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-5-7 15:33
人手不够,清洗个蒸发器,一个人就可以了,那个刷车机 一桶水就可以了,还是你太懒了,怕出力

刷车机是啥子东西喔?我洗过几道了没用啊,高压还是高啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:05 , Processed in 0.066239 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表