压缩机热继电器保护

[复制链接]
发表于 2014-4-10 22:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天遇到压缩机热继电器保护,我复位后观察发现回气管结霜了。后来压缩机工作正常,晚上八点化霜后,压缩机又出现同样的问题,是不是氟加多了啊?
发表于 2014-4-10 22:49:03 | 显示全部楼层
结一点霜没啥大事
发表于 2014-4-10 22:59:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是冷库吗  中温库回气管结霜正常  看看是不是冷凝器脏啦
发表于 2014-4-10 23:11:30 | 显示全部楼层
检测三相电压是否平稳,接线有无松动,压缩机启动电流和运行电流是否三相平衡,可延长化霜滴水时间设定!
 楼主| 发表于 2014-4-10 23:25:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-10 23:11
检测三相电压是否平稳,接线有无松动,压缩机启动电流和运行电流是否三相平衡,可延长化霜滴水时间设定!

延长化霜滴水时间设定有啥子意义?
 楼主| 发表于 2014-4-10 23:27:34 | 显示全部楼层
米米 发表于 2014-4-10 22:59
是冷库吗  中温库回气管结霜正常  看看是不是冷凝器脏啦

不是冷库,是几组柜子,是冷藏系统,结霜是不正常现象
发表于 2014-4-10 23:51:59 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-4-10 23:27
不是冷库,是几组柜子,是冷藏系统,结霜是不正常现象

那就要检查引起结霜的原因!压缩机启动瞬间的电流给测量一下,不排除压缩机电机的问题!先检查看看
杨户老 该用户已被删除
发表于 2014-4-11 07:49:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-11 08:42:40 | 显示全部楼层
什么柜子?风幕柜?风幕柜即使是冷藏柜,也必须电热除霜的,电热除霜完的蒸发器温度高,立即内风机运转,会有过热保护情形。拿控制说明书看一下吧。
发表于 2014-4-11 08:48:38 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-4-10 23:25
延长化霜滴水时间设定有啥子意义?


延长滴水时间也可以降低化霜完后蒸发器的温度,免得压缩机过快运转,处在高负荷情况,当然能减少过热保护。如果没有内风机延迟运转功能,延长滴水时间(也就是延后化霜完后的压缩机运转)也是一个方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:08 , Processed in 0.059219 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表