机组型号4sTW2000-AWM/D-000,冷风机组BFT-GJ115/19.6  名义制冷量19 600,丹佛斯外平衡膨胀阀7.5TR 26KW.
发表于 2014-4-10 14:40:16 | 显示全部楼层
20P*3333/3.412=19537W=19.53KW,膨胀阀型号?固定阀芯吗?
发表于 2014-4-10 14:44:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
古轮专业就是专业,名义制冷量照规矩标示。
发表于 2014-4-10 14:46:37 | 显示全部楼层
26KW就太大了。
发表于 2014-4-10 14:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-10 14:56 编辑

冷风机是超低温使用(-25C),制冷量降至19.53KW*0.78=15.24KW,膨胀阀用26KW过大,冷风机选型也错误,应该选型BFT-GJ85/14.3。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
非不能而不为 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-4-10 14:54:59 | 显示全部楼层
你要的设置温度几度?
发表于 2014-4-10 15:50:53 | 显示全部楼层
膨胀阀要是TGEX7.5在蒸发温度-30C时,制冷量14.8KW,如果设置温度-25C可以用。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
非不能而不为 + 2 没有分了,呵呵!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-4-10 23:25:41 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-10 15:50
膨胀阀要是TGEX7.5在蒸发温度-30C时,制冷量14.8KW,如果设置温度-25C可以用。

谢谢了,现在设定温度为-25,但是膨胀阀没有45°分界线,到设定温度需要6-7个小时,制冷剂为22的。图片太大无法上传。
 楼主| 发表于 2014-4-10 23:26:45 | 显示全部楼层
是不是膨胀阀存在问题啊
 楼主| 发表于 2014-4-10 23:30:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-10 14:40
20P*3333/3.412=19537W=19.53KW,膨胀阀型号?固定阀芯吗?

是啊,我拆开了一个旧的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 12:29 , Processed in 0.057086 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表