发表于 2014-4-9 14:53:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 15:02:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-9 14:53
制冷量7-8kw,这是最大制冷量,是指气温32-35度,库温8-10度左右,
制冷量在5-6kw,是指库温3-5度时,气 ...


32度气温,保温制冷量5000-6000w左右,降温过程制冷量8000w左右

你这数据是指的冷库所需制冷量(对不对先不管),有说是压缩机制冷量吗?不管是保温或者降温,设置温度会改变吗?
发表于 2014-4-9 15:08:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-4-9 14:53
制冷量7-8kw,这是最大制冷量,是指气温32-35度,库温8-10度左右,
制冷量在5-6kw,是指库温3-5度时,气 ...

I 服了 YOU,降温说的是没预冷入库,保温说的是有预冷入库,你能搞成3P通吃,之后再找一些似是而非的话来圆谎,楼主就是需求0~10度,有一下子降温需求变为10度,一下又保温需求5度。
发表于 2014-4-9 15:15:57 | 显示全部楼层
设置温度就是要以最低设置温度为设计基准,0~10度当然就是设计0度使用温度,搞成10度那用户使用0度怎么办?买干冰用啊?
发表于 2014-4-9 15:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 15:19:45 | 显示全部楼层
卖菜不可能预冷入库,卖剩的哪来预冷?懒得算了,常识50立方也不可能是3P。
发表于 2014-4-9 15:27:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 15:30:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-9 15:18
3p比泽尔半封机组制冷量,匹数略有差异,请包涵。




你真是好笑,冷凝温度搞成环境温度,要不要我原文的给你,印表机墨水出问题(不能用,显示E),我一定上传给你。
发表于 2014-4-9 15:34:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-9 15:18
3p比泽尔半封机组制冷量,匹数略有差异,请包涵。

看数据也知道有问题,环境温度43度,蒸发温度能让你搞成-40C吗?还是R-22系统。张冠李戴。
发表于 2014-4-9 15:41:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:07 , Processed in 0.120064 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表