请教大师冷库设计问题

[复制链接]
发表于 2014-4-9 13:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 14:22:26 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-9 13:15
老力,请您帮楼主算下,50立方的高温,您是怎样计算呢?据小徒所知3匹的机组有5000瓦的制冷量应该使用3号阀 ...

不要受骗了,拿空调的条件当冷藏库比拟,牛头不对马嘴,忽悠一些不明究理的小师傅行得通,3P压缩机,不感管是哪个厂牌,不可能有10KW制冷量,压缩机的马力数(HP)是由制冷量决定的(国际规范),不会有的7500W,有的10KW,何况气温只有3度差(35度与32度)。
发表于 2014-4-9 14:29:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-4-9 13:15
老力,请您帮楼主算下,50立方的高温,您是怎样计算呢?据小徒所知3匹的机组有5000瓦的制冷量应该使用3号阀 ...

眼睛要睁大一点,脑筋要清楚一点,尤其对卖弄一些似是而非的资料,更要小心,他本身连一点安装实务经验也没有,不负责任的指导,是不负刑责的。
发表于 2014-4-9 14:32:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 14:35:13 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-9 13:15
老力,请您帮楼主算下,50立方的高温,您是怎样计算呢?据小徒所知3匹的机组有5000瓦的制冷量应该使用3号阀 ...

楼主设计的条件,3P制冷量约5.4KW,他能搞到7.5KW或者更高10KW,也不是一般人行为,膨胀阀最合适的选择是DANFOSS 2号芯(5.0KW)再微调。
发表于 2014-4-9 14:41:32 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-9 13:15
老力,请您帮楼主算下,50立方的高温,您是怎样计算呢?据小徒所知3匹的机组有5000瓦的制冷量应该使用3号阀 ...

你看吧,楼主需求是0~10度,他非得说成10度,蔬菜除了瓜果与根茎类(比如胡瓜,南瓜,马铃薯,,,),叶菜类10度不都烂了吗?
发表于 2014-4-9 14:42:53 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-9 13:15
老力,请您帮楼主算下,50立方的高温,您是怎样计算呢?据小徒所知3匹的机组有5000瓦的制冷量应该使用3号阀 ...

没常识又理盲就属这类人。
发表于 2014-4-9 14:44:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-9 14:46:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-9 14:47 编辑

拿出比泽尔是哪颗3P压缩机,在冷凝温度45度(气温32度,蒸发温度5C)有10KW制冷量的,我整本比泽尔压缩机资料等着。
发表于 2014-4-9 14:49:35 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-9 13:15
老力,请您帮楼主算下,50立方的高温,您是怎样计算呢?据小徒所知3匹的机组有5000瓦的制冷量应该使用3号阀 ...

2000买都买了,要是用得着不亏的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:05 , Processed in 0.064121 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表