电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9311|回复: 14

求助:冻库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2014-4-5 19:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一五匹冻库温度只能降到-3.5度,当时高压是0.9MP,低压是0.15MP(表压),加雪种高压没什么变化,低压上升回气管结霜,高膨胀阀的开度大小低压有变化,温度没什么变化,当时的室外温度是22度。请高人指点,先在此谢过。
发表于 2014-4-5 19:16:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-5 19:42:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调膨胀阀的开度大小低压有变化
问:膨胀阀开大,低压怎么变化?
如膨胀阀逆时针开启,低压降低,则可能是制冷剂加注已经很多很多了!
膨胀阀逆时针开启,低压变化很小或者升高,则可能是泄露或加注量不够!
[b加雪种高压没什么变化,低压上升回气管结霜]
如是这样,看你后半句 低压上升回气管结霜 1:检查蒸发器结霜情况  2:系统有无泄露点
提供的信息不是很详细,只作为参考检修方向!
发表于 2014-4-5 19:48:52 | 显示全部楼层
查看视窗是否满液(有无气泡)?满液(无气泡)就是堵了(100%堵了)。气温22度100%满液,100%堵了。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-4-5 19:56:02 | 显示全部楼层
100%堵了。
发表于 2014-4-5 19:57:44 | 显示全部楼层
当心啊!别被报纸师傅当猴耍了。

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 幽默 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 1 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-5 20:04:26 | 显示全部楼层
低压0.15MPa(蒸发温度-19.5C),库温-3.5C,真是有毛病还要人家遮东遮西的,见不得人啊。
发表于 2014-4-5 20:38:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-5 20:50:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-5 20:38
到下边的帖子里看吧,那里有高压变化图片。需要证据,还有很多。

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... mp;page=30#lastpost

怎么不回应啊?要闪到哪里去?我必定清剿你。
发表于 2014-4-5 20:56:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 13:23 , Processed in 0.069470 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表