查看: 1909|回复: 8

冷库求助

[复制链接]
发表于 2014-4-4 17:53:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p冷库更换压缩机后温度下不去,哪里的还有问题。高压一会1.5 到2.5之间来回变化
发表于 2014-4-4 18:07:51 | 显示全部楼层
压力能跑到2.5? 还是在1.5-2MPA 之间摆动?  
发表于 2014-4-4 18:59:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把问题编辑详细!不然无从回答
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:29:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,压力是在1.5-2.5mpa之间摆动,冷库一直维持在零下5度左右下不去。
发表于 2014-4-4 19:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
调调膨胀阀,还有可能是管路有点小堵
发表于 2014-4-4 19:45:52 | 显示全部楼层
╭ァ牵手╮ 发表于 2014-4-4 19:29
谢谢,压力是在1.5-2.5mpa之间摆动,冷库一直维持在零下5度左右下不去。

把压力表管的阀门适当关小一点就是了!
低压压力多少?什么型式的冷凝器?当地气温多少?
发表于 2014-4-26 22:29:15 | 显示全部楼层
刚装了一台冷库,60余立方,8P谷轮,收了36000元,这个价格还行吧
发表于 2014-5-3 10:49:03 | 显示全部楼层
压力表摆动那么剧烈,压缩机排气阀片可能有问题,其他情况最好多说一些,比如吸气压力多少,膨胀阀、管道、压缩机结霜情况。
发表于 2014-5-3 21:15:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-4-4 19:45
把压力表管的阀门适当关小一点就是了!
低压压力多少?什么型式的冷凝器?当地气温多少?