电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5718|回复: 13

请教盐水池制冰系统中过热度问题

[复制链接]
发表于 2014-4-3 10:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 chenjunhua 于 2014-4-3 10:25 编辑

我的水冷的盐水池制冰系统(双膨胀阀 CACL2水溶液 R22)出现了制冷严重变差的情况
零下温度时以前最好状况是45~50分钟降一度温。从去年冬天停机后,一直到近半月才开机。零下温度后要一个半小时才降一度温。试了几天都是这个效果。我请人检了漏,排了空气,加了几公斤氟,两个膨胀阀也重新调了(两路基本平衡了,两个都逆时钟方向开最大后一路回调6周,另一个回调4周。)现在空气温度25度附近,盐水温度在-9度时,压力表低压表压1。25KG左右,高压表压13KG。零下温度后要一个小时降一度温。我想再加点氟,又怕加多了。所在在这儿让大家以盐水温度-9度,循环水入水温度25度为参考帮忙分析一下。
        现在低压表压1。25KG 那么绝对压力2。25KG 查表温度-22度
           高压表压13KG    那么绝对压力14KG 查表温度37度附近
      蒸发过热度是-9-(-22)=13度?还是压缩机低压阀的温度-(-22)?
      冷凝过冷度37-25=15度?还是37-循环水出水温度?
      还有一个问题,上面提到的压力都是工作状态下的,可是停机后在相同盐水温度下,怎么高低压表压都变化了呢?停机后的压力有什么意义吗?
        
发表于 2014-4-3 10:47:57 | 显示全部楼层
冷凝器循环水进水温度25C,如果有冷却水塔(应该是有,否则不会说循环水),与冷凝温度的温差=37-25=12度,这是正确的,与出水温差是5.6度,如果没有冷却水塔,直接排放,则是不正确的,正确应该是15.6度的温差,与出水温差5.6度,所以说先测量一下出水温度,出水温度应该都与冷凝温度的温差是5.6度才正确,还有就是测量氯化钙溶液比重,氯化钙溶液会吸收空气中的水分,时间久了比重会下降,要补充氯化钙,比重正常在1.2~1.28KG/L。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
非不能而不为 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-3 10:59:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盐水池需充分搅拌。
发表于 2014-4-3 11:05:59 | 显示全部楼层
氯化钙比重过低,会造成比热(KCAL/KGC)过高,所需降温制冷量会增加(制冷变慢)。
发表于 2014-4-3 11:07:02 | 显示全部楼层
感觉应该是出在比重问题上。
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:50:31 | 显示全部楼层
盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了。问题应该不大,因为我这种加盐方法用了一年多。
发表于 2014-4-4 10:15:18 | 显示全部楼层
chenjunhua 发表于 2014-4-4 08:50
盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了。问题应该不大,因为我这种加盐方法用了一年多。

盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了


没错确实是比重过低,比重过低结晶点温度升高,才会在盐水池-9C接近结霜,去买把比重计测量一下比重吧。
发表于 2014-4-4 10:16:53 | 显示全部楼层
chenjunhua 发表于 2014-4-4 08:50
盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了。问题应该不大,因为我这种加盐方法用了一年多。


加氯化钙,把比重提高至1.2~1.28kg/l,你会有意想不到的惊喜的。
发表于 2014-4-4 10:20:58 | 显示全部楼层
chenjunhua 发表于 2014-4-4 08:50
盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了。问题应该不大,因为我这种加盐方法用了一年多。

用科学的仪器测量出的比重,才是有科学依据的,一把比重计不值几个钱的。
发表于 2014-4-4 10:22:57 | 显示全部楼层
chenjunhua 发表于 2014-4-4 08:50
盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了。问题应该不大,因为我这种加盐方法用了一年多。

比重弄对了,制冷速度会比你先前的速度还快的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:19 , Processed in 0.034556 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表