楼主: 投桃报李

lkk大叔,我把图片拿回来了

[复制链接]
发表于 2014-4-1 20:20:24 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-1 20:01
好的这个我今天做的有标记, 明天我去给他复位.,机组上表的加制冷剂3-4公斤,我今天加里面差不多3公斤, ...

3P那个的冷凝器与4P冷凝器是摆放在同一环境吗?加6KG是有点不正常,你能确定3号芯原装的吗?没有被调整过吗?感觉被调的太紧了,正常是调到最紧(顺时针)之后再退出2圈半(原厂设定),你先查查看吧。
发表于 2014-4-1 20:26:25 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-1 20:11
是的,这几天,不知道哪里下雨了,我们这里冷的很,前几天,穿秋裤还热,现在穿秋裤不行了,冷嗖嗖的。明 ...

先把环温准确测出来再说,3P的高压较高,有可能是冷媒加得过多造成的。气温降低,过冷度增加,有可能是补F过多造成,才会造成冷凝器出风的温度比4P低。
发表于 2014-4-1 20:28:09 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-1 20:11
是的,这几天,不知道哪里下雨了,我们这里冷的很,前几天,穿秋裤还热,现在穿秋裤不行了,冷嗖嗖的。明 ...

如果3P与4P的冷凝器摆放在同一环境(环温相同),你就把3P放掉一些冷媒,使两者高压相同。
发表于 2014-4-1 20:32:01 | 显示全部楼层
最后整理

1. 4P的膨胀阀恢复成原厂的设定,冷媒不足的话再补一点。

2. 3P的冷媒过多,可以放掉一部分,使与4P的高压一至。

以上2点先处理。

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
zdy997 + 5 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-4-1 20:34:39 | 显示全部楼层
讲了那么多,就以最后两点为准,先把这两点处理好再说,应该就没问题了。清楚了吧?
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:46:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-1 20:34
讲了那么多,就以最后两点为准,先把这两点处理好再说,应该就没问题了。清楚了吧?

好的,明天我就去处理, 我去用真空泵吧制冷剂抽出来, 如果放的过多的情况下,我在补点
发表于 2014-4-1 20:52:43 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-1 20:46
好的,明天我就去处理, 我去用真空泵吧制冷剂抽出来, 如果放的过多的情况下,我在补点

3P与4P的高压尽可能一至。
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:56:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-1 20:52
3P与4P的高压尽可能一至。

好的,我明天先吧4P的膨胀阀复位,然后加氟,  蒸发器出口温度与低压管子温度多少度算正常?
发表于 2014-4-1 21:15:41 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-4-1 20:56
好的,我明天先吧4P的膨胀阀复位,然后加氟,  蒸发器出口温度与低压管子温度多少度算正常?

补的冷媒量应该很少不多, 蒸发器出口温度与低压管子温度多少度算正常
,这不一定,没装视窗只能靠观察压力与用手摸回气管是冰凉的。
发表于 2014-4-1 23:11:50 | 显示全部楼层
请问你原始发贴是个什么帖子,怎么没有看到呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 12:13 , Processed in 0.069805 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表