气温较低,加氟时应注意的几个参数

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-1 21:54:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-1 22:30:56 | 显示全部楼层
昨天颁发奖励,不制造不和谐的氛围,没有理睬,今天回帖!
气温偏低,机器安装维修完毕后,很多师傅经验不足,不知需要参考哪些数据来判断加氟量,常常出现加氟量过多的现象。
    如:3p冷藏机组,加氟重量6kg,制冷效果差,高低压偏低,不知其问题出在哪里。
除了系统管道配置过长以外,猪都知道3匹冷藏加注6公斤制冷剂多
   根据本人的理论知识和维修经验,通过实物机组验证,特提供三种参数,供大家在加氟时参考,(表压)

   1:压差---根据膨胀阀的工作特性参数,可看出,当高低压差为1.0-1.2mp时,其膨胀阀处于最佳工作状态。
   如:冷库-18℃,低压0.1mp,高压1.1-1.2mp,压差1.0-1.1mp左右。
以环温15度,R22为例:按冷凝温度45-47C设计出来的机组,膨胀阀压差1.4MPa,不可能有这样的参数出现;高压调控在1.1-1.2MPa,库温-18度时,其对应的低压将会<0.1MPa,蒸发温度低于-25度,实际在0.05-0.06MPa,压差在1.05-1.14MPa。实际是压差减小,蒸发温度降低,导致制冷量降低,能效比小,这才是最主要的原因!
为什么lkk提到过北欧的国家,膨胀阀选型会不一样,还有下面的过冷度不一样,环境温度不一样,冷凝温度不一样,冷凝器的匹配大小也不一样;蒸发器的匹配还得配合过冷度修正来选型!也就是这个道理!!!   如:冷藏库2℃,低压0.3mp,高压1.3-1.4mp,压差1.0-1.1mp左右。
同理同上,环温15度,R22为例:高压调控至1.3-1.4MPa,库温2度时,其对应的低压在0.28-0.29MPa,压差1.01-1.12MPa。实际是压差减小,蒸发温度降低,导致制冷量降低,能效比小。请注意,冷凝温度45度设计选型出来的部件,选定的制冷量,在实际冷凝温度为30度时,针对选型所匹配的制冷量,这两个制冷量的大小45度>30度的制冷量。这是风冷的参数,不是水冷的参数!目前在国内还没有人选型会按30度冷凝温度来设计!   如:机房室温24℃,低压0.45mp,高压1.5-1.6mp,压差1.1mp左右。
反观蒸发温度做得越高的系统为什么选用r407C!
往往是你这样提供数据出去,才会导致很多人猛加制冷剂,而低压压力不升反降,直至压缩机严重回液!也把全中国的设计师搞成猪 头了!
2:过冷度---根据设计可知,其系统的过冷度设计值均为4-5k,气温偏低,过冷度减小,过冷度一般在3-4k这个范围。
      过冷度:冷凝温度-冷凝器出口液管温度=过冷度
      测试方法:根据高压压力,找出对应的冷凝温度,测试液管管温,可粗略估测其温差,手摸也可。
   如:冷库-18℃,高压1.1-1.2mp,冷凝温度30-32℃,液管温度约在28℃左右,与手温相当,过低,则氟量过多。过高,氟量偏少。
   如:冷藏库2℃,高压1.3-1.4mp,冷凝温度38℃左右,液管温度33℃左右。
   如:机房室温24℃,高压1.5-1.6mp,冷凝温度43℃左右,液管温度38℃左右。
对于一个从事几十年的老师傅,到现在还在说(冬天气温偏低,过冷度减小)这句话,是件可悲的事情!让你冬天调控压力,难道还要增大过冷度???冬天过冷度大,冷凝压力低,膨胀阀压差减小,制冷剂流量减小,蒸发压力低,是影响制冷量的主要原因!你能通过这些数据去判定制冷剂的多少,天才!

   3:温差---就是蒸发温度与设置室温的温差。普通的冷库,冷风机设计温差为5-7℃。
    如:设定为-18℃的冷库,低压0.1mp,蒸发温度-25℃,温差7℃,温差属正常范围,
    如果新机器低压为0.05mp。蒸发温度-30℃,与库温温差12度以上,则就不太正常。能效太低,制冷量小。耗电量大。
   如:冷藏库2℃,低压0.1mp,蒸发温度-18℃,温差20℃,则就不太正常。能效太低,制冷量小。耗电量大。
   如:库温10℃,低压0.25mp,蒸发温度-10℃,温差20℃,则就不正常。能效太低,制冷量小。耗电量大。
简直是错得一塌糊涂的参数,还有人说:能写的出来些数据,写的上来还算是不错的,总比只知道在论坛上空指点江山的人好!好在哪里?教坏了想学习的小师弟呀!悲哀!!!还理论知识与维修经验,难怪荣版拉屎都隔3个坑!再去揣摩一下:(-18度冷库经常漏氟是什么原因)你服与不服都是这个样子,丑态百出用在你身上一点不为过!只是希望你不要再用所谓的知识与经验去带坏了想求知的朋友们!这是论坛开坛的宗旨!不要把它搅乱了,搅臭了!其它不多少,以后不想说!再后不会说!

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-1 22:49:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-1 21:39
别浪费口舌跟这种人做无谓的争论,回覆解决网友问题没有一次对的,从杂志社论坛到此,真没有一次对的, ...

字字如刀,太犀利了,只对技术不对人,和谐更好。
发表于 2014-4-1 22:55:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-1 21:48
直接关死,低压负压,冷凝器越来越凉,高压先升高再下降。
空调制冷时,直接关死细管,低压吸热量减小, ...

你收氟一个带压力显示的机房空调看看
发表于 2014-4-1 23:15:55 | 显示全部楼层
观战不语真君子,之前是杂志社,现在有是这,有好戏看了啊。
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:02:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:12:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:31:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:47:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:06:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 02:52 , Processed in 0.061908 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表