  型 号 :美的RSJ-200/MS-540V  5P循环式空气能热水机组
故障现象:运转一分钟左右即停机,过一会再启动,周而复始水箱水不能正常加热。
维修过程:首先查看线控器,点检故障代码显示为P1,P1在该机表示高压压力过高保护者压缩机排气温度过高保护,故障原因一般为循环水流不畅,缺冷媒或冷媒充注过多,系统真空不够,热交换器(套管)内有水垢),蒸发器散热不良等。
检查循环泵工作正常,去往水箱的水流也挺大,排除过滤网堵和循环泵以及热交换器结水垢的原因。观察蒸发器干净,外风机运转正常,排除散热不良。分别接上高低压压力表,钳流表卡在A,B,C的其中一相(本机380V供电),在机器启动时低压压力0.5兆帕,高压压力接近4兆帕,电流表显示11.2A,检查其它两相电流基本相同,而该机额定每相电流为7.5A,最大电流12A,高压压力和电流数据明显不正常,问题在系统无疑。首先怀疑电子膨胀阀没有打开,导致热交换器内的冷媒不能流向蒸发器,关断电源,重新上电,可以听到阀体复位的咔咔声,再一会儿又听到重新打开的声音,说明阀控制电路,阀线圈没有问题,手摸电子膨胀阀靠近蒸发器一端,有很凉的手感,说明阀体打开正常(冷媒经过膨胀阀节流).
怀疑系统堵,首先检查高压部分,放掉制冷剂,用微型焊炬焊掉热交换器到蒸发器的一端(就是电子膨胀阀上端),手动按住交流接触器启动压缩机,热交换器冷媒输出端没有气体喷出,再焊掉热交换器输入端(压缩机高压排气端经过四通阀到热交换器),再次启动压缩机排气正常,说明热交换器堵了,冷却热交换器,用嘴吹确实一点都不通了,询问客户得知,改热水机冬天一直没有用,但是水箱的水没有放掉,且没有通电,确定导致热交换器冻坏。
厂家发来热交换器,上门经过一系列维修替换工作,重新充注制冷剂,开机故障排除,制热水正常,实测每相电流在7.8A左右,低压压力在0.6兆帕,高压压力1.7兆帕。故障已经修复,但是本机在故障时低压压力为什么看似正常?既然热交换器已经堵了,为什么在电子膨胀阀下端铜管还能有“凉气”?期待哪位朋友释疑!
注:热交换器又叫做套管换热器,是空气能热水器重要部件,压缩机高压排气端经过四通阀到达热交换器进口,经过热交换器在到电子膨胀阀,经过膨胀阀节流在经过伞状头分布到蒸发器,在经过四通阀到储液罐,再回压缩机。同时循环水经过热交换器,通过两侧热交换器吸收空气中的热量,水就被自动加热进到水箱,如此反复完成加热过程。以下是相关照片,由于换热器有点差别,系统管路略微做了调整。

IMG_1.jpg

IMG_2.jpg

IMG_3.jpg

IMG_4.jpg

IMG_5.jpg

IMG_6.jpg

IMG_7.jpg

IMG_8.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
KCQ623 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-3-29 21:51:09 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享            
发表于 2014-3-29 21:56:20 | 显示全部楼层
学习分享了,辛苦了!
发表于 2014-3-29 22:12:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-29 22:13:20 | 显示全部楼层
学习分享了,辛苦了
发表于 2014-3-29 22:15:40 | 显示全部楼层
学习分享了,辛苦了!
发表于 2014-3-29 22:29:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享,看着很难修啊。
发表于 2014-3-29 22:41:55 | 显示全部楼层
看版主照片美的RSJ-200电磁阀和温水阀应该在里面,怎么没有呢?焊开电子膨胀阀出口手启动接触器肯定没有气排出
发表于 2014-3-29 22:42:10 | 显示全部楼层
能修这玩意的真是不一般啊
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:17:05 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2014-3-29 22:41
看版主照片美的RSJ-200电磁阀和温水阀应该在里面,怎么没有呢?焊开电子膨胀阀出口手启动接触器肯定没有气 ...

循环机组没有温水阀,您所说的电磁阀不知道是哪个电磁阀,压缩机排气口到电子膨胀阀之间没有电磁阀,可能您没有仔细看我的最后注明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-5 02:17 , Processed in 0.084056 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表