楼主: 大家电维修

20匹水冷式冷水机

[复制链接]
发表于 2014-3-31 09:04:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不结露缺氟的表现。
发表于 2014-4-1 21:31:31 | 显示全部楼层
呵呵,你们把楼主都说晕了,制冷设备回气管哪有不结露的,拿保温棉解决
发表于 2014-4-1 23:36:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-28 13:53
压机结露在我这里是常见现象,就是高压偏低,补氟过多,过冷度大,造成制冷量过大,回气过冷。

是否补氟 ...
高压偏低,补氟过多,过冷度大,造成制冷量过大,回气过冷


有些工业冷却用的制冷系统其设计的侧重点正是强调制冷能力,这正是它的“特殊”之处。
前几天我修过一台彩印厂的海德堡印刷机配套的冷却系统,丹佛斯压缩机(目测大约15匹,只知道型号、没查对过功率等数据,不敢肯定),冷却塔散热方式,制取冷水温度为7度。那机器的压缩机因为接线柱与插头接触不良而烧毁。更换同型号压缩机后,加注R22,试运行后客户确认达到原先制冷水平,一切正常。
因为该机器是烧压缩机的,加注后我特别留意压力变化,实测系统高压也是在13-14公斤左右,当时环境温度约23、24度。
那机器是德国原产,估计不用怀疑存在设计缺陷,而且那机器已经用了10多年了。