20匹水冷式冷水机

[复制链接]
发表于 2014-3-27 21:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我今天修了一台冷水机,把25度的水要降低到12度再抽到设备上冷却模具,压缩机工作高压是14KG,低压是4.2KG,电流是23A,压缩机上部温度测的68度,下半部分温度是13度,出气管温度55度,回气管温度为20度,客户要求压缩机工作时压缩机下半部分不能冒汗,结露有水流到车间,我想压缩机工作时参数都正常,找不出原因,有哪位大师见过这种问题吗?希望能指导解决,谢谢。见图
发表于 2014-3-27 22:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
有的压机要结露,不结,或热或霜都不正常,可以用包温棉包起来就沒水
发表于 2014-3-27 23:42:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的意思是说你的这个压缩机结露了是不是?冷水机用谷轮的压缩机居多,这情况一般是回气过盛,膨胀阀开度过大、制冷剂过多都会出现这种情况,不知道你修的是什么内容,
发表于 2014-3-28 10:58:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-28 13:11:38 | 显示全部楼层
你这些测量数据,正常而言排气温度约75度左右,你实测只有55度,排除测量误差,再加上回气温度20度,怎么压缩机会结露呢?不是你的测量误差太大,就是缺F。
发表于 2014-3-28 13:22:53 | 显示全部楼层
你不能随用户无知的要求,随意更改系统,进水温度25C,出水温度12度,低压4.2KG/CM2(蒸发温度1.3C),趋近温度约10度,是属于缺F状态,才会造成回气温度20C,排气温度因流量减少,造成你实测只有55度,不滴水可以用保温棉包覆,我感觉反而是缺F。
发表于 2014-3-28 13:42:54 | 显示全部楼层
2.gif

下方T就是排气温度。
发表于 2014-3-28 13:53:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-28 13:59:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 13:53
压机结露在我这里是常见现象,就是高压偏低,补氟过多,过冷度大,造成制冷量过大,回气过冷。

是否补氟 ...

你真是,,,,这种高温设备哪个回气不结露?你去空调板块说说,回气管不得结露,结露就是错的,看他们怎么整你。
发表于 2014-3-28 14:06:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 13:53
压机结露在我这里是常见现象,就是高压偏低,补氟过多,过冷度大,造成制冷量过大,回气过冷。

是否补氟 ...

出水温度12度,大师这回气管温度几度才算正常啊?要几度才不会低于露点温度以下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 02:39 , Processed in 0.066048 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表