大金风冷冷水机组
01年出厂正常运行到去年年底,年前出现过排气温度过高。清洗冷凝器后有改善。
这几天又出现故障了“C2”问过厂家也查过相关的资料没有这个代码.我观察过一报C2的时候是不会直接故障停机,过几分钟再启动。再次启动运行一段时间有出现C2。反复出现2~3次就报E4低压故障。
在观察过程中,发现机组刚启动是负荷为百分之12,机组自动转到40的时候,低压瞬间降到0个压。因此C2的故障应该是这个问题。
当累计到一定次数的时候报E4。
问题就这样。
想请教的是:机组在转变负荷的时候什么原因照成低压瞬间变低。(0个压是转变负荷的瞬间,1~2秒后压力就变正常了)

图纸

图纸

机头

机头
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:35:49 | 显示全部楼层
请教我想再加多几张图片,怎么加不了?
发表于 2014-3-26 20:43:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
515838902 发表于 2014-3-26 20:35
请教我想再加多几张图片,怎么加不了?

等你的等级上来了就可以多发几张图片了
发表于 2014-3-26 21:24:18 | 显示全部楼层
螺杆压机的调节方式我只知道有吸气调节、变频调节、滑阀调节,如果出现这种现象应该是吸气调节和滑阀调节的某一种,不会是缺制冷剂吧!大师。
发表于 2014-3-26 21:48:12 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊!
发表于 2014-3-26 22:02:44 | 显示全部楼层
会不会是堵了,这样低压没回气所以报低压故障。
发表于 2014-3-26 22:19:32 | 显示全部楼层
可能是滑块的问题?
发表于 2014-3-26 23:25:42 | 显示全部楼层
应该大修了!星轮磨损严重,啮合付不正常,排气量下降,明显于启动加载吸气量不足,导致低压报警!
乖乖 2001年的机组,有过大型保养没有哦?检查冷冻油量,是否长时间没有更换过!
发表于 2014-3-27 06:54:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-3-27 06:58 编辑
515838902 发表于 2014-3-26 20:35
请教我想再加多几张图片,怎么加不了?


“想请教的是:机组在转变负荷的时候什么原因照成低压瞬间变低。(0个压是转变负荷的瞬间,1~2秒后压力就变正常了)”。我回答你这个问题:
机组在转变负荷的时候,如果遇低压侧或吸气管路堵塞不够通畅;卸载装置不灵敏,如油压推动卸载油活塞不灵敏等都会造成加载时瞬间压力反应过低或迟缓。
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:03:21 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-3-26 21:24
螺杆压机的调节方式我只知道有吸气调节、变频调节、滑阀调节,如果出现这种现象应该是吸气调节和滑阀调节的 ...

不缺制冷剂。就在能量调节的瞬间才会到0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 08:00 , Processed in 0.064972 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表