我家电压为何升到387V?

  [复制链接]
发表于 2014-3-23 17:04:36 | 显示全部楼层
我遇到过是零线断了在变压器一般都是家电的保险丝烧了
发表于 2014-3-23 17:45:27 | 显示全部楼层
三相四线供电缺零,相当于380v电源上串接有两220v用电器,你计算一下,就明白了。
发表于 2014-3-23 17:54:51 | 显示全部楼层
126219 发表于 2014-3-23 07:49
远端零线烧断,近端有另一火线搭在零上呗,进入你家的是两根相线撒

嗯,有这种可能
发表于 2014-3-23 18:51:16 | 显示全部楼层
两个火线。你接一个地线,地线做为零线。这样你发了。有两组电源了我们这380要几千元呢
发表于 2014-3-23 19:32:31 | 显示全部楼层
找供电局赔,应该不止你一家。如果只有你一家那就是人品问题。
发表于 2014-3-23 19:41:43 | 显示全部楼层
变压器中性线断了,损坏的家电可以找供电部门赔偿的。
发表于 2014-3-23 20:17:12 | 显示全部楼层
变压器端零线断路
发表于 2014-3-23 20:31:22 | 显示全部楼层
变压器零线开路
发表于 2014-3-23 20:43:12 | 显示全部楼层
零线断了,接错相线。
发表于 2014-3-23 20:50:17 | 显示全部楼层
变压器中性线的接地线开路了