RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一: 活动冷藏库:
一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成.隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3  ( m ).
对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可.如果是保温性质的冷库则按照100w/m3.   冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算

注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。
A:  在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。
B:  库高2。5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4 :1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100~150kcal/h.㎡.,(传热系数k 取10, 温差取10时每平米冷风机组配80~120m3的风量)。
C:  在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h, 风速取0。25~0。3m/s, 冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 :1~1。8 :1。  冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1。5倍(冷凝器负荷系数)。
积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h.  该库冷例如: 库体占地面积为80m2, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h, 冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/ 台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。                    计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用                         冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积
冷风机分三种,
冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积
低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积
低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积
注意: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3, 每立方米风量制冷量为1~1。5kal/h,就是说每平方米制冷量在100~150  kal/h.   在冷凝器中每平方米面积配风量为150~180m3.
一、冷藏库单位制冷负荷:
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨; 500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨; 1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨; 4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨;
二、冷藏库每吨货需用冷却面积: 250吨以下冷库配管 =0.90~1.2平方/吨; 500~1000吨配管 =0.70~0.95平方/吨; 1000~3000吨配管 =0.60~0.90平方/吨; 1500~3500多层库 =0.55~0.68平方/吨;
三、冷库库内净面积与配管表面积之比:
速冻 =1:10~1:11;
冷却 =1:4.2~1:4.8;
储藏: 100平方以下 =1:1.0~1:1.1; 100~200平方 =1:1.0~1:1.05; 200平方以上 =1:0.72~1:0.95;
以上摘自《制冷设计手册》,注意:先决条件是冷库建筑必须是按规范建造,不是拆烂糊工程。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
非不能而不为 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-3-18 22:57:57 | 显示全部楼层
大师你在开讲座啊!
发表于 2014-4-11 20:00:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个都没人顶?
发表于 2014-4-11 22:50:20 | 显示全部楼层
这个是没人看懂。
发表于 2014-4-16 22:08:25 | 显示全部楼层
说是 在的没懂
发表于 2014-5-3 20:52:46 | 显示全部楼层
真不错,赞一个!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 01:24 , Processed in 0.055304 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表