日立冷冻机风机转压缩机没有转是怎么回事

[复制链接]
发表于 2014-3-18 12:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
日立冷冻3p的,经常会出现这种情况,冻库内的风机一直转不停,外压缩机不转。必须要关掉开关然后关了空气开关再打开才会让风机和压缩机一起启动。平时这个日立的冷冻机风机启动一分钟后压缩机才会启动。找人来看好几次了没有解决。     还有就是有谁知道成都日立冷冻的售后电话,一直找不到啊,全国售后电话也行,打百度那个过去没法接通,打总公司前台,前台不知道他们有冷冻机这个东西。   谢谢啦。  
这个问题困扰很长时间了。       对了设定温度是-1度,   一般到7度就开始工作。
发表于 2014-3-18 15:00:57 | 显示全部楼层
冻库内的风机一直转不停,外压缩机不转。必须要关掉开关然后关了空气开关再打开才会让风机和压缩机一起启动。平时这个日立的冷冻机风机启动一分钟后压缩机才会启动


应该是低压保护开关设定出问题,照他的用意,应该是电磁阀打开,内风机先行运转一分钟,提高低压压力至启动压力后开机,空气开关关闭,能起到增加库内热负荷的作用,是能提高低压。
发表于 2014-3-18 15:03:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-3-18 15:39 编辑

对了设定温度是-1度,   一般到7度就开始工作。


这么大的复归温差(7-(-1))=8度,那应该真的是低压开关设定问题,尤其小日本大多是做低压停机控制。
发表于 2014-3-18 15:08:10 | 显示全部楼层
一般温控器的覆归温差是4度,有的师傅为应付用户的要求,希望能减少启动的频率,会将低压开关的设定做调整,也就是DIFF值加大,让低压高一点再启动,但有时候会造成过久才启动,尤其是冬天的时候,低压上升缓慢。
发表于 2014-3-18 15:10:57 | 显示全部楼层
照一张高低压力开关的相片上传吧,看设定得对不对?还有是什么冷媒?(应该是R-22吧?)
发表于 2014-3-18 19:03:04 | 显示全部楼层
日立冷冻3p的,经常会出现这种情况,冻库内的风机一直转不停,外压缩机不转。此时库温是高于7度还是低于7度?
必须要关掉开关然后关了空气开关再打开才会让风机和压缩机一起启动。
如果是低压控制停机,除非库温超过7度或是手动控制才会有说的这种状况。温度低于7度,关了再开也不作用!如你所说的开机方式,库温能降下来吗?
[b平时这个日立的冷冻机风机启动一分钟后压缩机才会启动。]
现在是风机启动了,压缩机不启动,就是上面说的故障问题吗?
发表于 2014-3-18 19:33:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-3-18 19:39 编辑

大成都地区联系我,人工费500大洋,材料另计,路程单边超过30公里加收油费1元/公里
请留下你的联系方式
发表于 2014-3-21 10:48:25 | 显示全部楼层
挺好赚的吗不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:25 , Processed in 0.057238 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表