查看: 5572|回复: 11

8匹冷库铜管裂缝到底能加多少R22 ?

[复制链接]
发表于 2014-3-18 07:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修一台冷库,8匹的,R22全部跑完。发现铜管裂缝。请好友告诉我到底能加多少R22    。
发表于 2014-3-18 08:35:57 | 显示全部楼层
满液。。。。。
发表于 2014-3-18 18:03:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系铜管质量问题,与加注多少没有关系!最多也就是全部液态
发表于 2014-3-18 23:08:14 | 显示全部楼层
这个要看液管有多长了,这个不是一句话就说的请的啊!一般估计多半桶吧!
发表于 2014-3-19 20:32:36 | 显示全部楼层
根据压缩机的需求 定量加
发表于 2014-4-9 07:53:54 | 显示全部楼层
5P风冷估计5-6KG,8P风冷最多10KG。
发表于 2014-4-9 20:23:16 | 显示全部楼层
内外是风冷的加r22在8--10KG。
发表于 2014-4-9 21:30:42 | 显示全部楼层
有视液晶加到满液

发表于 2014-4-9 22:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
以前加过一台7.5公斤左右。
发表于 2014-4-10 09:45:07 | 显示全部楼层
一般8KG左右