楼主: gyj123456

冷库4*3*2.5(高)库温要求拉到-20度

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:48:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk    我们这边师傅都是这样的  
 楼主| 发表于 2014-3-18 20:49:43 | 显示全部楼层
lkk师傅  我这样配套行吗 我是按照网上下载资料配置的
发表于 2014-3-18 21:15:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样当然不行!都太大,压缩机不变,两器都还大
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:33:28 | 显示全部楼层
非不能而不为 您说这怎么配置好
发表于 2014-3-18 21:44:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-18 21:45 编辑
gyj123456 发表于 2014-3-18 21:33
非不能而不为 您说这怎么配置好


在人家帖子下方点击回复,然后打字完后,点击(参与/回复主题),这样人家才知道你要人家回复。
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:54:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-18 21:44
在人家帖子下方点击回复,然后打字完后,点击(参与/回复主题),这样人家才知道你要人家回复。

lkk师傅  我这样配套行吗 我是按照网上下载资料配置
发表于 2014-3-18 22:08:09 | 显示全部楼层
gyj123456 发表于 2014-3-18 21:54
lkk师傅  我这样配套行吗 我是按照网上下载资料配置

力师傅的资料不具参考性,配19000W换热量吓人啊,5P*3333*1.05/1.15/3.412=4459W=4.6KW,4.6*(1+1/1.4)=7.9K。


FN-21
6.1KW
21
180
2
300
2700
380/220
16
12
840
180
430
790
140
FN-28
8.2KW

28
180
2
350
3400
380
19
16
900
180
430
840
145
FN-33
10KW
33
240
2
350
3400
380
19
16
900
200
480
840
130
发表于 2014-3-18 22:14:31 | 显示全部楼层
冷凝器配FN-8.2/28,蒸发器配DD-5.6/30

DD-3.7/22
3.72KW
22
5.0
5100
330
10
3×90
3.6
220
55
DD-5.6/30
5.62KW

30
8.3
6000
400
12
2×250
4.8
220
78
DD-7.4/40
7.44
40
11.1
6000
400
12
2×250
4.8
220
95
发表于 2014-3-18 22:17:11 | 显示全部楼层
配DJ4.8/30,蒸发温度取得过低了,不大合适。


DJ-4.8/30
4.8KW

11.1
6000
400
12
2×250
4.8
220
发表于 2014-3-18 22:18:53 | 显示全部楼层
蒸发器没办法,没有4.6KW的型号,选DD-3.7/22又太小,选DD-5.6/30又太大,你自己看看有没有介于中间的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:12 , Processed in 0.055301 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.