五洲螺杆机排气温度过高处理。

[复制链接]
发表于 2014-3-16 16:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题出现前,卸载阀漏。更换的时候补过雪种跟冷冻油。
分析:系统真空度不够。机油变色。
更换机油,雪种后。正常运行!

wifi0s0-1906299721IMG_20140313_160633.jpg

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
乌海宇翔 + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
非不能而不为 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-3-16 17:36:46 | 显示全部楼层
高                           
发表于 2014-3-16 17:44:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没修过制冷机组,学习了
发表于 2014-3-16 18:05:25 | 显示全部楼层
来点详细的步骤就好了!
发表于 2014-3-16 18:18:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-16 18:40:57 | 显示全部楼层
    谢谢分享 ,辛苦了。
发表于 2014-3-16 19:10:48 | 显示全部楼层
顶你来看看
发表于 2014-3-16 19:15:36 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。
发表于 2014-3-16 19:49:10 | 显示全部楼层
学·习,学习。
发表于 2014-3-16 20:35:44 | 显示全部楼层
还没有见过