楼主: 呈祥制冷

格力风管机E6通信故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:10:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
故障已修好,是内外机信号线接触不好
发表于 2014-3-26 23:28:19 | 显示全部楼层
检查下内外机信号连接线
发表于 2014-3-27 12:43:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本人曾经遇到过天花机的显示板问题。希望能帮到你
发表于 2014-3-27 12:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
rhtzr 发表于 2014-3-16 20:23
如果室外压缩机是380v的,
可能是相序反了

赞同,我跟师傅的时候也遇见过
 楼主| 发表于 2014-3-27 18:41:38 | 显示全部楼层
故障已修好,是内外机信号线接触不好

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
会心一笑 + 6 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-1 20:45:46 | 显示全部楼层
市电电压低吗?
发表于 2014-4-6 18:24:25 | 显示全部楼层
380v电源反向
发表于 2014-4-7 10:09:19 | 显示全部楼层
格力空调经常发生的问题。
发表于 2014-4-16 20:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2014-3-16 07:13
A型机绝对有外板,你家里装的是B型或C型机。

对的,最近装了几台50,35,26,的都是电源加俩芯信号线到外机,这肯定外机有板
发表于 2014-4-16 20:33:18 | 显示全部楼层
一般是线,在后是板,看看通信电压,