x
昨天修一台格力FGR6.5/A2风管机手操器显示E6代码,查代码是通信故障,更换手操器和手操器到内机言主板的信号线还是显示代码,断电重启无效,后又更换主板也无效,现在就只有内机板到外机板的信号线和外板没检查,由于当天晚外机操作没有空间所以和用户约好改天修,请大家分析下还有什么情况会出现E6,内机管温有可能吗,机器是单相电
发表于 2014-3-15 00:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
还是检查室内外连接线吧!
发表于 2014-3-15 00:36:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好像零火线反了
发表于 2014-3-15 22:42:30 | 显示全部楼层
E6通讯故障,检查线路没问题的话就是外机板有问题
发表于 2014-3-15 23:14:41 | 显示全部楼层
外机好像没有板子,自己家里装的就是这个型号的
发表于 2014-3-16 07:10:18 | 显示全部楼层

    零火线接反了只会压机转风机不转。
发表于 2014-3-16 07:13:27 | 显示全部楼层
小章家电 发表于 2014-3-15 23:14
外机好像没有板子,自己家里装的就是这个型号的

    A型机绝对有外板,你家里装的是B型或C型机。
发表于 2014-3-16 07:20:16 | 显示全部楼层
    E6:内板与线控器、内板与外板通信故障。如果是正在使用的机器,被老鼠咬断内外机通信线线的几率较大。
发表于 2014-3-16 07:20:58 | 显示全部楼层
    E6:内板与线控器、内板与外板通信故障。如果是正在使用的机器,被老鼠咬断内外机通信线线的几率较大。
发表于 2014-3-16 07:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
查一下通信插件,换线插件连接需焊接!