接修一台5p空气能 盘铜管的 原本是交流接触器坏缺相烧压缩 换压缩机交流接触器后用了一个星期漏电 继续换下一个压缩机 用了半天漏电 换第三个压缩机后5分钟漏电 系统未见有水份 电流正常 交流接触器用的是小厂的会不会是他导致的
发表于 2014-3-11 09:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
查供电电源
发表于 2014-3-11 16:36:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
交流接触器的功能就是依靠线圈引力(吸力)使触点闭合(吸合)通电,如果漏电,空开必定断开,漏电严重时,接触器无法吸合,不可能因漏电而烧压缩机的。只会因接触器线圈或触头的质量问题造成无法断开或缺相(只断开一相电)时而损坏压缩机,或者因压缩机已经存在匝间故障,而使接触器不能及时断开或只断开某相,致使接触器损坏。
检查压缩机损坏的其它原因。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
qijisky + 5 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-3-11 19:52:01 | 显示全部楼层
唉   无语
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
电源没有问题 压缩机不是烧掉的 而是漏电搭壳
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
就是空开跳掉了 头疼啊。原本以为是系统进水 可是开系统就是没水份
发表于 2014-3-12 11:38:52 | 显示全部楼层
没有欠相电驿吗?至少接触器有过电流保护吧?连换了三颗啊,一颗还只5分钟就挂了,压缩机漏电的时候,接触器正常吧?
发表于 2014-3-12 11:54:03 | 显示全部楼层
压缩机漏电大多是回气过热度过高(排气温度过高),如果不是电源问题,那就是系统设计上的问题,低压过低,高压过高都有可能。
发表于 2014-3-14 19:13:05 | 显示全部楼层
同意荣昌大师的  
发表于 2014-3-19 11:59:50 | 显示全部楼层
原压缩机烧了要清洗储液灌,格力培训课有讲过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:57 , Processed in 0.074174 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表