冷库停机后,电磁阀到膨胀阀之间的管子结冰,是正常的吗?室温10度左右

[复制链接]
发表于 2014-3-5 16:56:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-5 14:30
膨胀阀本身也是一种逆止阀,
遇见我这常换过滤器的师傅,说话还是要适可而止的。

你这种功力,说你两句算是打赏你。别得了便宜就卖乖。
发表于 2014-3-5 16:59:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-5 16:50
品牌太多,换过滤器时,制冷剂如何放出,需现场查看,只记得换过滤器时它是冰凉的。

你没事换过滤干啥?不是堵了吗?堵就是有截流这算正常吗?
发表于 2014-3-5 17:02:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-5 16:50
品牌太多,换过滤器时,制冷剂如何放出,需现场查看,只记得换过滤器时它是冰凉的。

你拿换过滤器说事,换过滤器冷媒一流失,膨胀空间不是出来了吗?跟密闭空间发凉,你也太会扯了。
发表于 2014-3-5 18:55:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-5 19:20:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-5 18:55
换过滤器的时候,关闭截门,将低压和过滤器部位抽至0.2kg左右,过滤器冰凉。
拆过滤器,低压侧的气体 ...

抽空当然腾出空间可以蒸发吸热,有何疑问?
膨胀阀是高压液管压力+感温包压力,与蒸发器入口压力+弹簧压力,两者间的对抗,拆过滤器高压降低,除非低压也跟着降低很多,否则不大可能。
发表于 2014-3-5 19:31:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-5 18:55
我在换过滤器的时候,关闭截门,将低压和过滤器部位抽至0.2kg左右,过滤器冰凉。
拆过滤器,低压侧的 ...


应该是存在液管的液态冷媒回冲,不是由低压回冲。
发表于 2014-3-5 20:03:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-5 19:31
应该是存在液管的液态冷媒回冲,不是由低压回冲。

储液器截止阀--过滤器--电磁阀,你老兄也是的,氟还会从膨胀阀倒过来么?收氟过程过滤器中的液态冷媒随压力降低就在蒸发,不凉是怪事,再收结霜!莫说0.2公斤压力,就是只剩0.1公斤压力拆开也还会蒸发,不凉就更怪了!你被绕进去了!
发表于 2014-3-5 20:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
这只要不是电磁阀关闭不严就没关系
发表于 2014-3-5 20:13:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-6 06:58:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:58 , Processed in 0.061704 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表