小型果蔬库配置求助

[复制链接]
发表于 2014-3-6 18:29:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-3-3 08:45
常温入库地址陕西西安,储存时间3到4月。
3p的空调外机,内机用蒸发面积40平方的冷藏用DL型蒸发器,制冷量 ...

3P的机组能带8000W的制冷量风机? 需要4P吧?
发表于 2014-3-6 19:42:21 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-6 16:34
那有做个库来荐东西而不卖出的商家,这不成了收藏家。
用来荐放的如果不算周转5%,再添加乘个利用率0.4 ...

反季节销售能有个好价钱,这就是为什么3-4个月的原因!
不去谈论某某做过与否的问题,建议以后多了解或则是去参观下!
小中大型冷库容积利用率,验收的标准等等!就像论坛里有人提出过40立方速冻,40匹机组,就根客户的要求相关联了,定了时间就有验收的相应标准,在评定机组是否大与小!正确理解+正确运用
发表于 2014-3-6 20:25:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-6 20:32:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-6 20:47:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-6 20:25
8000W的制冷量风机是按7度的温差来设计的,实际应用时则是5度的温差,再加上部分结霜,其制冷量会有明显 ...

哦,一个6P的全封闭机组 能带两个DL25的不能? 7度是怎么设计的, 给我个公式吧
发表于 2014-3-7 08:27:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-7 11:17:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-7 08:27
比泽尔6p的机组,如果是库温0度,蒸发温度-5度,气温32度,其保温状态的制冷量是13kw。
DL高温冷风机 ...

设计温差7度 是不是出风口与进风口的温度?这个温差7度是怎么设计的,能给个公式么?
发表于 2014-3-7 11:49:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-7 13:32:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-7 13:43 编辑
力博特 发表于 2014-3-7 11:49
设计温差7度是指:回风温度与蒸发温度的温差,
有日周转量,有降温过程,名义制冷量管用
保温状态则制冷 ...


设计温差7度是指:回风温度与蒸发温度的温差


你不要又胡说了,温差=[(回风温度-蒸发温度)+(出风温度-蒸发温度)]/2,如果温差是7度,蒸发温度-5C,所以7*2=回风温度+出风温度-2*(-5),14-10=回风温度+出风温度=4,假设回风温度5C,所以出风温度=4-5=-1C。又可以说是空气温度与蒸发温度的温差,蒸发温度-5C,空气温度就是2C。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
非不能而不为 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-3-7 15:47:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 11:49 , Processed in 0.070975 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表