从昨天开始视液镜中突然看不见液了,一点都没有。。。

[复制链接]
发表于 2014-3-1 08:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
从昨天开始视液镜中突然看不见液了,一点都没有。。。贮液罐里面氟利昂的液位跟以前一样,但是供液管上的镜子里突然看不到液了,库温降到-22度就再也降不下去了(以前这个库是降到-28度以下的) 。高压表在8KG,低压不到0.5少一点的样子。最近济南这边有点升温,请各位老师帮分析下是氟利昂不够还是冷凝效果问题或者其他。。多谢
发表于 2014-3-1 09:11:49 | 显示全部楼层
蒸发器是风冷的吗?不是不见液,是刚好是满液(无气泡),没仔细看的话,感觉起来像是无液,先查一下蒸发器结霜状况,太厚的话就除一除吧,管排的霜太厚也会如此。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
非不能而不为 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-3-1 09:14:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
气温升高,蒸发温度升高,制冷温度不像先前那样冷了,-22C应该够用了,这几天天气明显回升,都快28C了。
发表于 2014-3-1 09:17:53 | 显示全部楼层
低压0.5KG,可能真的是结霜太厚的问题,除霜之后再看看吧,有视窗也看看色环的颜色,是否呈现绿色,偏黄就是湿气高,有微堵情况,换换过干试试。
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:52:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-1 09:11
蒸发器是风冷的吗?不是不见液,是刚好是满液(无气泡),没仔细看的话,感觉起来像是无液,先查一下蒸发器结 ...

蒸发器是风冷的,等下我去看看霜。然后我们黄河以北地区这里气温比较低,现在在10度以下。主要是我这个在夏天也是能拉到-30度的,现在降不下去了就感觉有点问题。
我先看看结霜然后再来汇报。另外还有个问题希望老师给解释下,看你们讨论经常说环境温度下降了反而制冷效果不好了,由于我是半路出家,对制冷的理解完全是自己瞎琢磨,这种说法完全颠覆了我以往的概念,因为我的冷库是温度越低制冷越好,在济南,冬天温度在0度以下,这个时候一般是我冷库最省电的时候,想知道说环境温度低了反而制冷效果差的原因是什么?
发表于 2014-3-1 09:59:39 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2014-3-1 09:52
蒸发器是风冷的,等下我去看看霜。然后我们黄河以北地区这里气温比较低,现在在10度以下。主要是我这个在 ...

主要是我这个在夏天也是能拉到-30度的,现在降不下去了就感觉有点问题

单级系统拉到-30C是不对的设计(压所比过高,排气温度过高),这么高的压缩比设计,排气温度过高,真的有可能堵了,膨胀阀的滤网也查一查吧,闻闻冷煤味道,要是有焦臭味,冷煤及冷冻油变质了,可能也要更换(工程大了)。看你们讨论经常说环境温度下降了反而制冷效果不好了
这是力搏特说的,我没这样讲,气温低我认为制冷更好。
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:31:41 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-1 09:59
主要是我这个在夏天也是能拉到-30度的,现在降不下去了就感觉有点问题

单级系统拉到-30C是不对的设计( ...

单级系统是什么我也不明白等下我去百度下先补习一下。我这个机组是4台30匹比泽尔半封闭活塞压缩机并联的,其他对于这个系统我基本没多少专业上的理解了,所以应该拉到多少温度我也不清楚,只是单位一直这么用着,我也就沿袭下来。我的膨胀阀附近没有滤网,在视液镜前的供液管上有个总的过滤器,这个过滤器手触没有特别凉的感觉,貌似过滤没堵,吸气阀上还有个过滤,那个我会拆开看下,顺便闻闻味道。多谢老师的耐心解答!
发表于 2014-3-1 12:02:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-1 12:20:36 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2014-3-1 09:52
蒸发器是风冷的,等下我去看看霜。然后我们黄河以北地区这里气温比较低,现在在10度以下。主要是我这个在 ...

环境温度在冷库上应该没多大影响,如果环境温度在零下,冷库不工作冷库温度也已经很低了,温差小,需求的制冷量就小。
机房空调就不一样,因为有发热源,温度在不停升高,温差和冷库相反,制冷量需求也大,环境温度过低,就会影响制冷效果。
所以机房空调的理论不能用到冷库上。
发表于 2014-3-1 12:30:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:00 , Processed in 0.064281 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表