发表于 2014-3-1 16:35:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-3-1 16:06
压差20bar在表外,用外插法计算制冷量,假设20bar压差膨胀阀的制冷量x,(x-10.6)/(20-16)=(10.6-10.6)/ ...

今天要去买一注双倍双色球定连环中,真是巧得很(10.6-10.6),那个10.6代表16bar的值(x-10.6)又这个10.6代表那个巴?
发表于 2014-3-1 16:41:15 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-1 16:35
今天要去买一注双倍双色球定连环中,真是巧得很(10.6-10.6),那个10.6代表16bar的值?(x-10.6)又这个10.6 ...

制冷量之差/压差之差,X-10.6/20-16=10.6-10.6/16-14,10.6是16bar的压差制冷量,10.6也是14bar的压差制冷量(查表)。
发表于 2014-3-1 16:47:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-3-1 16:52 编辑
岑象伦 发表于 2014-3-1 16:35
今天要去买一注双倍双色球定连环中,真是巧得很(10.6-10.6),那个10.6代表16bar的值?(x-10.6)又这个10.6 ...


所以表只列到16bar的压差,之后几乎没啥增加,不会随压差的增加,增加制冷量,这也是为什么膨胀阀系统的蒸发器盘管,有长度与管径的限制,因为管径越长(或者越小),压损越大,压差增加(14bar以上),但却不能提高制冷量补偿(感温包无法以过热度增大阀口补偿制冷量,减少过热度)。
发表于 2014-3-1 16:51:09 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-1 16:35
今天要去买一注双倍双色球定连环中,真是巧得很(10.6-10.6),那个10.6代表16bar的值?(x-10.6)又这个10.6 ...

所以膨胀阀系统的蒸发器盘管,要是管路过长必须做分流,看是要多膨胀阀分流(容易操作各路平均分液),还是单一膨胀阀分流(难以平均分流,要担负失败风险)。
发表于 2014-3-1 17:16:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-1 16:41
制冷量之差/压差之差,X-10.6/20-16=10.6-10.6/16-14,10.6是16bar的压差制冷量,10.6也是14bar的压差制 ...

从高向低推算,+15c  10kw 假设不知 14bar的的制冷量  (x-12.5)/(14-12)=(12.5-12.2)/(12-10)  x=12.8,是不是这样插算,就要选TGEX3型,制冷量流口芯为12.8KW的某某号(如是01 或 02 号芯),这样选对吗
发表于 2014-3-2 12:43:19 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-1 17:16
从高向低推算,+15c  10kw 假设不知 14bar的的制冷量  (x-12.5)/(14-12)=(12.5-12.2)/(12-10)  x=12.8, ...

没错,另外内插法的计算方法也是如此,比如压差9bar(没标示出来),一样的方法。
发表于 2014-3-2 16:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-2 16:48 编辑
岑象伦 发表于 2014-3-1 17:16
从高向低推算,+15c  10kw 假设不知 14bar的的制冷量  (x-12.5)/(14-12)=(12.5-12.2)/(12-10)  x=12.8, ...


一时看错,不是你说的这样,要先算出该压差下的製冷量(表未列),为何要计算该压差下的製冷量?那是因为表未列,你设计的条件有这个需求,所以才要计算,计算出来12.8,跟你10KW八竿子无关,是要你的製冷量去比对表列的製冷量,在压差相符的情形下,才能选用该型号。
发表于 2014-3-2 17:22:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-2 16:38
一时看错,不是你说的这样,要先算出该压差下的製冷量(表未列),为何要计算该压差下的製冷量?那是因为 ...

谢谢,这么说这个10KW压机在14b时不能选用TGEX3型了,只有向小一号的查出14b时制冷量是10kw时才合适,不用调节它。
发表于 2014-3-2 17:24:50 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-2 17:22
谢谢,这么说这个10KW压机在14b时不能选用TGEX3型了,只有向小一号的查出14b时制冷量是10kw时才合适,不 ...

对的。。。。。
发表于 2014-3-2 17:32:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-2 17:24
对的。。。。。

换成小一号的阀芯可以吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:11 , Processed in 0.057770 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表