请教版主,丹佛斯膨胀阀

[复制链接]
发表于 2014-2-28 22:57:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-2-28 22:48
高环温43c,蒸发温度-23.3c,压差就在20bar以上了是R22制冷剂不会20bar以上,我算算,高压=43+10=53C,阀 ...

R-22不适合高环温的冷冻系统,排气温度过高。
发表于 2014-2-28 22:59:07 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-2-28 22:48
高环温43c,蒸发温度-23.3c,压差就在20bar以上了是R22制冷剂不会20bar以上,我算算,高压=43+10=53C,阀 ...

压力计算跟过冷度与过热度无关。
发表于 2014-2-28 23:04:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-2-28 22:56
環溫43C+12=55C(2.58MPa,R-404a),-23.3C(0.27MPa),2.58-0.27=2.31MPa=23.1bar

还是老师高招,拿R404a来罚我
发表于 2014-2-28 23:08:03 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-2-28 23:04
还是老师高招,拿R404a来罚我

个人习惯,我这里真的很少人会用R-22当冷冻系统。
发表于 2014-2-28 23:15:37 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-28 22:59
压力计算跟过冷度与过热度无关。

下次就省去过冷过热,用压力值直算,谢谢
发表于 2014-2-28 23:45:53 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-28 22:59
压力计算跟过冷度与过热度无关。

想想还是不对,你测的高压值是压缩机排气管的压力值,而阀的压力降是前后的差值,既然有过冷度5度,那阀前的压力肯定比排气管的压力值低5度的压力值,精确来算应是:43+10=53=20.8bar(R22),阀前53-5=48=18.6bar,阀后蒸发温度-23度=2.2bar,18.6-2.2=16bar,这个数只差2.多巴的值,这是最后下定论了,对错老师给个答案
发表于 2014-3-1 00:09:21 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-2-28 23:45
想想还是不对,你测的高压值是压缩机排气管的压力值,而阀的压力降是前后的差值,既然有过冷度5度,那阀 ...

正确的冷凝压力就是排气压力,温度由蒸气高温降至液态,压力并没有改变,过冷度只是过冷,阀前的压力并没有改变(不考虑液管的压损),过热度也是一样,只是蒸气之后的再加热,压力并没有改变(不考虑气态的压损),不能用这样比对压力,你把压焓图看看就清楚了。
发表于 2014-3-1 11:29:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-1 00:09
正确的冷凝压力就是排气压力,温度由蒸气高温降至液态,压力并没有改变,过冷度只是过冷,阀前的压力并没 ...

请青老师帮算算,假设压力降在20bar,制冷量10kw,蒸发温度0c时,是怎样去比对选膨胀阀型号
360截图-11001968.jpg
发表于 2014-3-1 16:06:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-1 16:10 编辑
岑象伦 发表于 2014-3-1 11:29
请青老师帮算算,假设压力降在20bar,制冷量10kw,蒸发温度0c时,是怎样去比对选膨胀阀型号


压差20bar在表外,用外插法计算制冷量,假设20bar压差膨胀阀的制冷量x,(x-10.6)/(20-16)=(10.6-10.6)/(16-14),x-10.6=4*0/2=0,x=10.6kw,所以制冷量跟压差14bar与16bar一模一样,10kw取最接近值10.6kw比对,所以选用TGEX3。
发表于 2014-3-1 16:06:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-1 16:08 编辑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:06 , Processed in 0.061281 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表