楼主: 277713141

又是压缩机结霜 大家帮我分析下

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:45:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-2-15 19:28
看你掀开的盖子,应该是超市的开放式岛柜。

就是超市用的,视液镜有时候是满液的有时又没有满
发表于 2014-2-15 19:46:53 | 显示全部楼层
楼主如果经常上论坛,看过“老力”的帖子就知道一二了。按7楼的方法修修看。
 楼主| 发表于 2014-2-15 19:50:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老力是谁啊?我咋没有收索到啊?
发表于 2014-2-15 19:56:21 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-2-15 19:45
就是超市用的,视液镜有时候是满液的有时又没有满

有时满液那可能是刚除完霜时,蒸发器的热交换效能还不错,过冷度还不会过大,在冬天气温低,或者柜子热负载降低时,过冷度都会增加,液管长度增长压损增加,会在视窗造成不饱和液态,所以必须做冷凝压力调节,降低过冷度。
发表于 2014-2-15 19:59:24 | 显示全部楼层
你这问题十之八 九是冷凝器在冬天显得过大问题,停掉一只风机就OK了,最好是做冷凝压力调节控制,否则气温升高(夏天)又得恢复风机运转,怕忘了也麻烦。
发表于 2014-2-15 20:02:09 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-2-15 19:50
老力是谁啊?我咋没有收索到啊?

你等等,它会出现的,力博特,他的报纸理论在论坛上很有名的。在你这个帖子上应该有用武之地。
发表于 2014-2-15 20:02:57 | 显示全部楼层
这几张相片应该是在同一时间拍的吧?如果是那就是这问题,回气管结霜都到压缩机吸气管了,况且蒸发器也结霜严重。
发表于 2014-2-15 20:07:48 | 显示全部楼层
感温包因为过冷度过大,蒸发器末端的冷媒液位升高,也会造成感温包感受过低的温度,造成阀口过度缩小,而呈现缺F现象(不满液),这也是一种情况,解决之道都一样。
发表于 2014-2-15 20:11:40 | 显示全部楼层
设置温度-22C,开放试系统的蒸发温度必须要-40C,也就是R-22低压约接近0MPa。
发表于 2014-2-15 20:12:27 | 显示全部楼层
你低压表的压力是正确的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 17:16 , Processed in 0.059328 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表